产生奇怪的监控图像的罪魁祸首...

[复制链接]
fhqsteve 发布于: 2012-1-12 20:04 6619 次浏览 68 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eie1992 发表于 2012-1-18 08:37:00
 

1,楼主电源箱外壳接地了么?如果接了,那不给电的时候不是也接着地么?为什么不上电就没干扰?莫非切断电源的时候捎带把地线拆了?

这个表述明确的是:接地就必然有干扰,既然“不上电就没干扰”那就是没接地,所以才会提出“莫非切断电源的时候捎带把地线拆了?

 

2,就算不考虑电源箱接地,假如那个摄像机或者支架接地了,你断电后,摄像机地12V电源也断开了?,摄像机当地的接地也"遥控"断开了?不会吧?

这个表述明确的是:如果那个摄像机接地了,既然不上电就没有干扰,那不就说明“摄像机当地的接地也"遥控"断开了?不会吧?”,既然是不可能“遥控断开”,那就说明摄像机没接地。

 

3,如果接了,为什么不给电就没干扰?   如果没接,那就不用说了,多端接地的问题貌似不存在!

这个表述明确的就是:如果接地,就会有干扰,既然“不给电就没干扰”,那就是没接地,就是多点接地不存在。

 

4,假如地电位不平衡,是通过什么串扰? 是视频线外皮还是12v电源线? 貌似视频线始终没断开,好像是哦——含义?

 

这几条的描述中,每条都不容质疑的断定:有多点接地,就一定有干扰,没有干扰就是没有多点接地?还有其他解释么?

[此贴子已经被作者于2012/1/18 8:37:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
信阳万通科技 发表于 2012-1-19 00:51:00
楼上两位 挣这个没啥意义 眼前是要解决问题 呵呵 期待解决办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
eie1992 发表于 2012-1-19 08:11:00

我在11楼:

系统单点接地,是安全设计的基本原则,现场干扰可能因素很多,混在一起很难判断具体原因,但有一点:排除系统多点接地是首要的措施。或者说排除系统干扰,首先要做到系统单点接地。即使是其他因素引起干扰,“多点接地”也没有存在的理由。所以只能是先排除多点接地后,再看如何?

    系统单点接地,确实不是排除系统干扰“包治百病的灵丹妙药”,但是系统多点接地却是引入地电位干扰和造成系统安全隐患的“灵丹妙药”。

 

在14楼:

现场情况只有现场的人才可能知道实情:

室内和室外有哪些摄像机安装在接地体上,如金属立杆,钢结构上的;如有都要做好绝缘;

“4号楼内竖井的监控电源箱内有两个开关电源,1个给室外监控供电,1个给围墙周界供电”——电源箱多是金属的,检查箱体与大地,与电网零线,与电网地线有那个是短路关系?开关电源直流“负极”,与箱体的关系?周界上有没有直流电源“负极”有没有接大地点?

还要注意检查,每栋楼里的电源零线是不是接大地的?供电部门做的五花八门,有的就是把零线接地的,特别注意4号楼,也有可能零线电流引起了电位差。

实践经验是,这样排查很难,简单办法还是:检查和排除系统的多点接地问题,这是根本办法。还有一点:不要把电网零地线引入系统:正面方法是检查直流电源输出负极,与输入端220伏的零地线,是否有短路的?这在不插电源情况下检查就行了。


希望楼主能明白道理,查找原因,解决问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
jiemy666 发表于 2012-1-19 09:07:00

有点深奥,看看吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
侯门电脑 发表于 2012-1-19 11:59:00

在争论中学习提高

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
mengy0213 发表于 2012-1-19 15:33:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
flyheart 发表于 2012-1-19 22:24:00
问题可能4号楼的前端摄像机的视频线的屏蔽层和电源线的负接触造成,布线时破了皮。 解决方法排查4号楼的视频线和电源线哪里破了皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
小熊快跑 发表于 2012-1-19 23:01:00

此问题不是单点接地能就可以解决的。应该还是从排除干扰源出发。4号楼内竖井的监控电源可能被干扰。在4号楼电源上可能有、能产生高次谐波用电设备。高次谐波通过接地线(接地线重复接地电阻理论上是10欧姆,但实际上远大于10欧姆)到监控探头串入到整个监控系统,造成干扰。解决方法,另取一路干净电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
zyjzxq 发表于 2012-1-19 23:01:00
以下是引用eie1992在2012/1/14 19:36:00的发言:

大蒜陀 发表于 2012-1-19 23:39:00
拆掉一个接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
xuchen8197 发表于 2012-1-20 20:25:00
以下是引用eie1992在2012/1/18 8:37:00的发言:
 

你呢,用不这在这里扣别人字眼,或者呢歪曲理解别人的意思。

这没用,也没意义,更没意思。

我可以非常明确说我的观点:1、多点接地未必就有干扰,2、单点接地也不可能没干扰

这话您怎么理解?你再怎么解释我的话?

你不是断定人家电源箱接地了么?支架接地了么?再或者摄象机接地了么?还多点。

光扣我字眼,先把自己个的概念摘清楚了。

为什么不上电就没干扰?你这几天回了这么多,似乎没解释吧?

我估计你最后也只能说楼主上电的时候接了地线,没上电的时候没接。而除此之外没再多点接地的,对吧?当然前题是楼主确实接了三根线。也可能两根哈?反正楼主也不现身。

不要总去解释别人的话,甚至去定义别人的话,因为那是别人的话,提出疑问,解释疑问才是真的。不是么?

 

至于上面你问我第4条的含义,就是楼主要的答案。没看出来?除了多点接地可能造成干扰,还有很多,我记得你是搞传输的,你说呢?

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xuchen8197 发表于 2012-1-20 21:47:00
以下是引用小熊快跑在2012/1/19 23:01:00的发言:

此问题不是单点接地能就可以解决的。应该还是从排除干扰源出发。4号楼内竖井的监控电源可能被干扰。在4号楼电源上可能有、能产生高次谐波用电设备。高次谐波通过接地线(接地线重复接地电阻理论上是10欧姆,但实际上远大于10欧姆)到监控探头串入到整个监控系统,造成干扰。解决方法,另取一路干净电源。

支持,所以我在16楼说了:

楼主你把两个配电箱分别接上吧,说说每路,都装的什么机器,淘汰法则,一点点排查.

接入的电源、电源硬件本身以及摄象机本身的电路处理都会造成信号的干扰。

最近好象在那个QQ群看到个广告:新改进型阵列灯驱动板,决无干扰!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
eie1992 发表于 2012-1-20 22:01:00

楼主的问题解决了:见楼上语:

至于上面你问我第4条的含义,就是楼主要的答案。没看出来?

 

第四条是:

4,假如地电位不平衡,是通过什么串扰? 是视频线外皮还是12v电源线? 貌似视频线始终没断开,好像是哦

 

????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
xuchen8197 发表于 2012-1-21 10:32:00

您这么关心我的答案?没必要吧,不是给人下定论多点接地造成的么?

不过我的问题,好象你一直在回避,是吧?我在问明白点:

1,你怎么就知道这里地电位就不平衡呢?因为有干扰?因果倒置吧。

2,我上面这个“假如”,来源与你的判断,仔细看看我前面的发言,在这个帖子里我貌似没说过地电位不平衡吧?当然,我承认地有不平衡的时候,五个指头还不一般齐呢,但我相信这不是在这里。

3,所有摄象机的地都通过视频线外皮相连,没上电,没干扰,此时地电位平衡吗?

4,一个存在的,静态的弱电的网络,按你所说的,还多点接地了,又是外壳又是支架的,这么好的串扰环境,这样的情况下没干扰,你能说这个楼主多点接地能串扰么?

结论是什么?结论就是干扰的产生与弱电网络布线接地没关系,而和网络上运行的设备及其运行状态有关系。

 

      我提的的问题你一直没回答我,真不明白么?不想明白吧?见天的大讲地线和地电位。

      这贴我就跟到这了,我读过些你参与的帖子,楼盖的挺高的,不过就那么回事,真正说到技术上也没多少,来回抠字眼,搞到最后就剩下相互咬了,的确,积分到是得不少,不过确实没什么意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
eie1992 发表于 2012-1-21 17:41:00

 

xuchen8197语:你问我第4条的含义,就是楼主要的答案。没看出来?

 4,假如地电位不平衡,是通过什么串扰? 是视频线外皮还是12v电源线? 貌似视频线始终没断开,好像是哦

 

xuchen8197语:

我可以非常明确说我的观点:1、多点接地未必就有干扰,2、单点接地也不可能没干扰

 

【评】:

1、 多点接地未必就有干扰:但多点接地却种下了“干扰和安全隐患”,所以没有干扰,也不能断定系统就没有多点接地,更不能认为这种尚未显现干扰的“系统多点接地”,可以存在,不用排除;系统存在多点接地,至少说明系统安全设计不合格,给系统制造了安全隐患

2、  单点接地也不可能没干扰:——“不可能没干扰”那就是“一定会有干扰”了?话说大了吧!准确说“单点接地不一定就没干扰”,单点接地可以彻底切断地电位环路干扰的入侵路径,能有效排除了所有地环路干扰,这才能给真正电磁干扰、设备故障类干扰的查找和排除,提供了方便、有利的前提条件;

 

xuchen8197语:

  结论是什么?结论就是干扰的产生与弱电网络布线接地没关系,而和网络上运行的设备及其运行状态有关系。”—令人吃惊的“结论”。

 

 

    现场具体情况不明,楼主也没再出现。我的观点很明白:根据楼主描述,先查找系统有没有多点接地,如有应先解决好,做到了系统单点接地,再看干扰情况有什么变化和不同,更容易孤立问题、发现问题;

[此贴子已经被作者于2012/1/22 9:05:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
fhqsteve 发表于 2012-1-28 11:18:00
我把4号楼的监控开关电源更换一个同型号的就没有干扰了,所有画面就都正常了,这个问题真的很奇怪,一个开关电源竟能影响整个监控系统的图像,还有我所有的前后端设备(包括电源箱)都没有接地!有哪位解释一下原因呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
大蒜陀 发表于 2012-1-28 12:41:00

你不接地线试试,可能是他们地线本身就有问题存在,接入系统后整个都被干扰。

你用的什么开关电源?我用的衡孚电源,很差的质量,几个月就会出问题。

[此贴子已经被作者于2012/1/28 12:43:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
gameace 发表于 2012-1-28 12:43:00
新手来学习的,看了前辈们的争论,受益匪浅啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
shengman 发表于 2012-1-28 15:38:00
学习了 感觉还是电源不干净
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
eie1992 发表于 2012-1-28 17:10:00
以下是引用fhqsteve在2012/1/28 11:18:00的发言:
我把4号楼的监控开关电源更换一个同型号的就没有干扰了,所有画面就都正常了,这个问题真的很奇怪,一个开关电源竟能影响整个监控系统的图像,还有我所有的前后端设备(包括电源箱)都没有接地!有哪位解释一下原因呀!

别人解释只能是判断性猜想,关键还是现场实际情况测试;

既然已经抓到了开关电源问题,又是同一的型号的,那就把区别找出来,一目了然了。

例如检查一下开关电源220伏某个输入端和直流输出端是否有直通现象?直流输出端,是否有有比正常的交流输出(用万用表交流电压档测试)?

      希望楼主能继续。

回复 支持 反对

使用道具 举报