dai123456 发布于: 2011-10-20 20:46 13966 次浏览 155 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
wergood 发表于 2011-11-7 11:21:00
<p>我在论坛的另一个帖子里也看到同样的问题。其实这个问题归结起来就2个因素要考虑:机房散热条件和甲方要求。如果365天都有空调,肯定按2做,因为这样美观。很多人认为2更容易散热,其实未必。如果层与层之间挨得近,例如只隔1U,那么2这种方式散热还不如1。别太指望机柜顶部那几个风扇,因为这只对最顶上那台设备作用明显,对底下的设备作用几乎可以忽略不计。如果机房天天开空调,那么散热问题就得到解决。如果没有空调,甲方要求也不太高,那么就按1做。如果甲方要求很美观,那么,你就要提出散热问题,要甲方配合,保证机房天天有空调。有些人提出省线、容易施工等等因素,当然,这些确实会影响到工程的成本,但是,方案1线材也多用不了多少,和设备散热相比,孰重孰轻,不用我多说了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
waah 发表于 2011-11-7 12:37:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wergood</i>在2011/11/7 11:21:00的发言:</b><br/>
<p>这个必须得顶 说的都在点上</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
aman20 发表于 2011-11-7 15:21:00
</div><p></p>
这位兄弟的理解错了
1,先从散热的角度:没有空调的机房按照1的做法散热肯定不好,机柜散热和机箱散热一样需要风道,机柜的风扇在上方,由里向外吹风,带动冷空气由底向上流动。2做法因为交换机比较集中在上部,排除的热气基本在后面很快就能给底部的风扇排除。而1的做法,交换设备分散,因此热源也分散,分为上中下。冷口气先从底部进入,底层交换机,排出的热气向上升,跟着中层设备吸入的空气必然混合着底层交换设备排出的热气,上层的交换设备吸进的空气经过两层交换设备加热的空气,长期工作必然得不到良好的散热。

2.,从方便管理的角度来说,端口都在下方需要条线的时候直接在上部跳交换机就可以了,要是按照1的做法,如果遇到上面端口跳到下面交换的情况,一两个端口没什么,要是多几个端口条线的话条线必然交叉得很严重,对维护十分不方便。

所以1的做法是不合格的做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
lovelywindy 发表于 2011-11-7 19:24:00
我想知道配线架的类型和数量怎么计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liukai1 发表于 2011-11-8 14:16:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
雪狐R 发表于 2011-11-8 22:33:00
我还不会用配线架请教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xinchun11 发表于 2011-11-9 08:53:00
按照第一个的话,装好之后,配线间上面就没法改动了。手都伸不进去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
wallew 发表于 2011-11-9 11:29:00
应该是2比较好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
lfjdpp 发表于 2011-11-9 11:51:00
选第二个方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
xmalook 发表于 2011-11-9 12:44:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>uv2000</i>在2011/11/6 13:52:00的发言:</b><br/>
<p>如果是我选择2,理由如下:1、便于统一分类管理</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、便于后期维护,跳线的变动。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、发热源全在机柜上部</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、配线架线缆,不经过交换机。</p></div>
<p>还有相对美观一点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
xiaoqi1321 发表于 2011-11-9 13:22:00
选2
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
ctmht 发表于 2011-11-9 16:15:00
<p>据我选择:图2,原因有下:</p>
<p>1、线路不会那么混乱,相对图1来说,摆放要美观;</p>
<p>2、交换机的发热源全部在机柜上方,以免于机柜散热;</p>
<p>3、线路顺序清晰,以免于后期维护。</p>
<p>。。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
吹过 发表于 2011-11-10 09:57:00
<div id="textstyle_14" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">应该都可以 </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
yh65501 发表于 2011-11-10 10:33:00
两种各有各的好处,第1种可以用在现场定制跳线的场合,采用超短跳线,可以使机柜做出来很漂亮;第2种采用机制跳线时用好一些,做出来规范,但是因为机制跳线长度统一,理线时候是个麻烦事儿;而且你这里面少了理线架!
[此贴子已经被作者于2011/11/10 10:33:16编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
gql110 发表于 2011-11-10 10:35:00
学习了 ..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
gql110 发表于 2011-11-10 10:35:00
没接触过机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
pizza8022 发表于 2011-11-10 12:20:00
<p>第2种较多</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
kanufo 发表于 2011-11-10 12:32:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yh65501</i>在2011/11/10 10:33:00的发言:</b><br/>两种各有各的好处,第1种可以用在现场定制跳线的场合,采用超短跳线,可以使机柜做出来很漂亮;第2种采用机制跳线时用好一些,做出来规范,但是因为机制跳线长度统一,理线时候是个麻烦事儿;而且你这里面少了理线架!
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011/11/10 10:33:16编辑过]</font></div></div>
<p>就是少了理线架</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
liangl 发表于 2011-11-10 12:34:00
感觉都不太好,我个人认为:配线架-交换机--配线架,配线架----交换机---配线架比较清晰明了,但是一定要使用短的网络跳线,看上去比较整洁
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
moonshine 发表于 2011-11-10 13:52:00
<p>选2啦,要不然那个3米跳线往里用啊</p>