lishengck 发布于: 2011-5-19 16:36 2466 次浏览 51 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
施主莫装B 发表于 2011-5-20 17:58:00

每个都单独供电试试啊

如果再不行,就加抗干扰器吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
a445111043 发表于 2011-5-20 18:01:00
把摄像机从安装的位置拆下来再试过一次!看是不是有干扰。我就有过摄像机的螺丝打到钢筋后生成多点接地的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
lishengck 发表于 2011-5-20 18:09:00
以下是引用a445111043在2011-5-20 18:01:00的发言:
把摄像机从安装的位置拆下来再试过一次!看是不是有干扰。我就有过摄像机的螺丝打到钢筋后生成多点接地的问题!

嗯,的确是经验之谈啊!! 值得一试!! 谢谢指点!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
inforlf 发表于 2011-5-20 18:11:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
eie1992 发表于 2011-5-21 21:20:00
以下是引用lishengck在2011-5-20 17:34:00的发言:

在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。

首先要怀疑和排除系统多点接地问题

----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。

还有一条“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的

 

用独立监视器测试摄像机输出正常,在电缆后端看有干扰,如果上述现场测试是准确的,那只剩了3个可能干扰因素:

1)传输电缆接收了电磁干扰,这用抗干扰器可以立竿见影解决;

2)传输电缆有伤断,引入了干扰信号——这可以用测量电缆内外导体直流电阻方法判断,与成捆的新电缆比较;

3)引入了电网传导干扰:系统供电电源加“净化电源”(电源滤波器),也可以与有效解决;

 

 

应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。”——工程案例曾有墙壁摄像机支架安装螺丝,碰到了墙内钢筋接地了。

 

还有一个测量方法:把有干扰一路,从DVR上拔下来,用万用表交流电压档(低电压)测量电缆末端BNC头外壳和DNR上BNC座外壳之间,有多大电压?一般零点几伏以下正常;大于1伏就是引入了交流信号,应检查原因。

[此贴子已经被作者于2011-5-21 21:27:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zdy87114 发表于 2011-5-23 11:41:00
学习了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
不断随便能 发表于 2011-5-23 13:41:00
把现场的摄像机,拿在手里,看看还有干扰吗?无(做接地绝缘),有(查线路走线)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
不可一自 发表于 2011-5-23 17:01:00
电源12V2A有问题。或BNC头有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
毒药加冰 发表于 2011-5-24 08:29:00

你可以把有干扰的摄像机别安装在墙壁上试下

我也碰到过一次

找了好久才发现是接地的问题

后来把摄像机和墙体之间放了块绝缘板解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
小赵 发表于 2011-5-24 09:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
dnysq 发表于 2011-5-25 20:57:00

我也遇到一样的事情,出现周期性横纹,我现在把线换了,效果比以前好了,但还是没有消除,不知是为什么?

我的现场是30个头,比较奇怪的的是,出现周期性横纹时,能听见dvr的电源滋滋叫。我测电压供电237V没有波动,只是这时的电流有输出变大。电源不叫时,图像就正常。再一个线短的干扰小,线长的干扰大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
酱肉 发表于 2011-5-25 21:20:00
抗干扰器加一对吧,这玩意就几十块钱,能解决不少问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
lishengck 发表于 2011-5-25 23:29:00

感谢楼上各位的指点!!

 

后来加了抗干扰器,解决问题了。拿了3种抗干扰器测试,2种没用,一个有用,效果挺好的。但挺贵的,100多元一对。

但是每一路干扰都得单独加一对抗干扰器,还没有多路的抗干扰器,感觉挺麻烦的。

 

估计是天空中的干扰信号吧?

以后再碰到这类干扰,不知道事先该怎么处理好?用高编数的线不知道行不?或者穿金属管?

谢谢指点!!

 

附:干扰时的图片。



[此贴子已经被作者于2011-5-25 23:29:31编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
nothinglj 发表于 2011-5-27 14:27:00

-5线,要求128编,BNC头要焊接到位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
lishengck 发表于 2011-5-27 15:00:00

嗯,下次试试128编的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
liu831008 发表于 2011-5-27 18:47:00
学习了,问题解决了就有进步啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
deansiwh 发表于 2011-5-27 19:05:00

很常见的问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
QQ283180779 发表于 2011-5-27 22:01:00

接地

电源

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
x274002703 发表于 2011-5-30 15:28:00
非要100积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
lili1113333 发表于 2011-6-8 20:53:00

学习了。

以前遇到过电源质量不好出现这样的问题,没个头单独使用电源没问题,两个头共用一个电源时立刻出干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城