安本科技 发布于: 2011-4-8 08:23 2482 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
SDWYT 发表于 2011-4-21 16:46:00
俺一般常用集中供电,线径大点就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wominz 发表于 2011-4-21 16:51:00
ups集中变压分区域
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
个性签名 发表于 2011-4-21 17:02:00
看来大家对供电认识不深啊,经常看到有朋友问12VDC或者其他电压用什么什么样的线传多少米,大家都忽略了一个关键因素那就是摄像机的功耗,电压和线材固定不变的话传输距离跟功耗成反比,也就是说功耗越大距离越近,反之亦然。假设楼主前端只有一台普通枪机的话,功率约3W左右,使用0.5平方的线缆,使用12VDC传输距离约200米,注意这是理论值跟摄像机内部的稳压器件、原理有关系,一般常用的是线性稳压器件供给摄像机IC 5V、3.3v电压,稳压器件要满足2V左右的压降,也就是说到达摄像机的电压最低要7V左右,当然最重要的一条你的线缆是达标的。以上仅供参考。其他可参考此帖http://1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=415936&replyID=&skin=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
李弓 发表于 2011-4-21 17:58:00
 我上次用了个AC24V 20A的集中供电,还好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
kill10001 发表于 2011-4-21 21:42:00
学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
piyuan 发表于 2011-4-21 22:48:00
我用的10ADC12V的电源供电,线材为:RVVPX1.0。超过90米图象就有干扰了。检验前端供电。至于容易拔掉问题,你已经做个明底盒,然后用白色无孔面板。变压器接220V时用双位的接线铜排就方便拆装了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
piyuan 发表于 2011-4-21 22:49:00
我用的10ADC12V的电源供电,线材为:RVVPX1.0。超过90米图象就有干扰了。建议前端供电。至于容易拔掉问题,你可以做个2位明底盒,然后用白色无孔面板。变压器装里面接220V时用双位的接线铜排就方便拆装了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
fjlha 发表于 2011-4-21 23:46:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
dd415 发表于 2011-4-22 09:00:00
看项目需求,看现场情况。距离不远可以使用集中低压供电,距离远可以使用分部供电或220V供电前端变压。2*0.5一般可以传输100M,但是设备只能挂1个,20-30M可以看设备功耗多挂。建议0.5的线用在50M内,超过50M使用0.75或1的线;这样安全啊,不至于有损耗和线缆发热发烫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
gameshhjj 发表于 2011-4-23 20:05:00

采用集中供电要根据线路负载和长度来计算压降,如果负载比较低,电流较小,线材细点远点没关系,如果负载较高,则对线缆线径要求粗点,

并且在负载较大时对开关电源要求更高,因启动时瞬间电流较大,要求采用的开关电源有较大的瞬间电流输出能力。

 

所以对楼主的问题,我只好说,12V开关电源用RVV2*0.5的线能走多远要看你在这条电源线上挂了多大的负载.

[此贴子已经被作者于2011-4-23 20:06:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报