以下是引用专业总线报警系统在2011-3-18 17:46:00的发言:
如果接了电锁,12V电源功率要大些,否则继电器无法正常工作;另外,电锁的额定功率肯定不能超过继电器的触头容量,否则就是和上述描述现象一样
我前面已经说了,其他什么都没接,我是直接12V接进DS6MX,别的什么都没接(6个防区接了6个电阻),然后拿万用表测NC-C和NO-C的通断情况,而且继电器有没有动作可以听声音听出来的。
继电器只是输出一个输出开闭状态的功能,跟我的12V 电源没有关系。我给DX6MX供电是单独12V电源供电,最大输出6A,这个容量足够给DS6MX供电了。250mA的限制是针对PO1和PO2的,并不是针对继电器的,继电器的容量有3A28V,我现在什么都没接并不影响继电器动作。
[此贴子已经被作者于2011-3-18 19:47:06编辑过]
|