12v10a的开关电源可以单独接一枝枪么?...

[复制链接]
ttgss 发布于: 2010-12-6 11:54 950 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
桃园一片 发表于 2010-12-27 15:46:00

      开关电源有一个稳压控制,这个控制的速度与电源的满功率有关。越大安数的的电源,控制的时候精度就越差,尤其在负载很轻的时候。

     打个比方:当一个水池一面向外供水,一面又在蓄水时,如果供水的速度很低,这时候如果用大型抽水机来提供蓄水,那么水面的平和度(稳压)要差得多。或者说,如果用1A的电源开机瞬间最高电压为12.5V。那么10A的电源在负载很轻的时候,就有可能达到13或14V。而且能量可能会摧毁抗瞬间过压弱的电子设备。

     所以尽量避免用大功率开关稳压电源为很轻的负载供电。当然,不是马上损坏,可能是寿命缩短。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
fengweitz 发表于 2010-12-27 16:05:00
10A与5A价格相差不大的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
安特定律 发表于 2010-12-27 17:21:00
首先要看你摄像机的输出电压是不是12V的,如果是的话,就没有问题!以后还可以在接摄像机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zhongxin6868 发表于 2010-12-29 08:58:00
电流过大不会烧掉枪的  烧掉枪的是电压啊 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
pinglau 发表于 2010-12-29 11:44:00
 变压器的功率是恒定的,有负载电路才有回路,回路里的电流与负载的电流一致。就好比你家楼里上水管管径为10(相当于变压器的最大输出电流),你家的支管 管径为1(相当于你每台摄像机的工作电流),你家打开了水龙头,主管里的水开始往你家流了。那再怎么样,你家龙头流出的水还是1。同理,变压器的容量(也 就是电流)比摄像机工作电流大是很正常的,不仅不会损害摄像机,反而可以起到抵消线路损耗的作用。

至于调高电压,电流变低那是很正常的呀。变压器的次级功率是不变的,那么电压和电流当然就是反比关系啦。

一句话:电压高,烧设备,电压低,不能用。电流大,更有利,电流小,不工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
追忆似水年华 发表于 2010-12-29 12:54:00
 取决于电源的设计和质量。对于优质恒压电源,当然没有什么问题,对于劣质电源就是另外一回事了,某些劣质电源为了补偿大电流情况下的压降,就把开路电压提的很高,可能会高到16-17伏。当你接上全部负载的时候,电源输出端电压可能跟12V差不多,如果你的负载很小,电压就会很高,如果很不幸,你的摄像机也是劣质产品,那么恭喜你,你恐怕需要买个新的了。如果你的的摄像机质量还算可以,本身就能够适应比较宽的电压范围,那当然是没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
keke1015 发表于 2010-12-29 13:08:00
3楼说的很对