视频线带电,请高手进来指点下...

[复制链接]
尘路 发布于: 2010-8-9 17:38 1793 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xf219 发表于 2010-8-11 18:33:00
学习ING...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
hmk6868 发表于 2010-8-11 18:42:00

像这种情况很明显的.视频线一长然后跟高压一起走.有电压是正常的.然后阴天会更明显.干扰是绝对的

像我公司做50M以上的话一般都会用网线做.方便而且跟强电在一起不会有干扰.

以前在这方面吃亏吃的太多了.现在都不用视频线做长距离了.这样做成本高.拉线烦.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
n2825 发表于 2010-8-11 18:47:00

正常的很,1 电源线和视频线布在一个管内会就有感应电压,但不是不能用 2干扰的原因是布的视频线太差了,距离又远了一点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
jxcp 发表于 2010-8-11 19:20:00
6根塑管也不是很长,重新布管布线,分开走
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
dsc79 发表于 2010-8-11 21:34:00
180米的话,距离不是太远,可以改成后端集中供电,12V输出。比加抗干扰设备要节省成本,并且也减少一个可能存在的故障点,方便以后维护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yfmiao 发表于 2010-8-13 12:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yfmiao 发表于 2010-8-13 12:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
yfmiao 发表于 2010-8-13 12:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
yfmiao 发表于 2010-8-13 12:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
yfmiao 发表于 2010-8-13 12:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zhongxin6868 发表于 2010-8-13 13:47:00
现在的摄像机电源都是开关电源的  你要用12V1-2a的变压器才行啊(没有接地的时候开关电源会产生感生电压很高的 )比如电脑。显示器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
zhujianyou 发表于 2010-9-26 10:25:00
应该是电源线和视频线,串通了吧!