今天被客户窝囊了一顿,我怀疑双绞线做监控的传输效...

[复制链接]
yantaibandeng 发布于: 2010-6-9 22:23 10500 次浏览 108 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
nbredarmy 发表于 2010-6-10 21:43:00

 好多高手啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
eie1992 发表于 2010-6-10 21:53:00

长街产品介绍:“LLT201视像通是无源的视频图像传输器,采用双绞线进行中远距离的实时黑白/彩色图像传输安装便捷,最大传输距离为600米”

 

600米超5类线,衰减和失真相当于75-5电缆1400米传输衰减和失真;这种宣传的产品也敢用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
y78d12 发表于 2010-6-10 22:15:00
现在网线可是良莠不齐啊!你的网线多少钱一箱啊?少于400块的线可能就有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
笨鸟001 发表于 2010-6-10 22:42:00
是不是视频分流了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
佰安通 发表于 2010-6-10 22:54:00

 

是没有道理的事情,发照片上来,大家帮看看是什么问题吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
永安安防电子 发表于 2010-6-10 23:30:00
以下是引用eie1992在2010-6-10 21:53:00的发言:

长街产品介绍:“LLT201视像通是无源的视频图像传输器,采用双绞线进行中远距离的实时黑白/彩色图像传输安装便捷,最大传输距离为600米”

 

600米超5类线,衰减和失真相当于75-5电缆1400米传输衰减和失真;这种宣传的产品也敢用?

拿个工程案例出来对比一下  拿不出来就是在瞎扯

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
维瑞特 发表于 2010-6-10 23:52:00
你是彻头彻尾的让崴货给毁了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
haipingcn 发表于 2010-6-11 08:27:00
你想想看,能省到拉一根L线,N线用接地代(都380V的可以用个变压器代上50VA的很便宜)。你想省到什么时候啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
wymybb719 发表于 2010-6-11 10:35:00
你可以选其中一路拉一条视频线过去试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ybbthpmtd 发表于 2010-6-11 11:42:00
你们这些人啊   不懂双绞线不要瞎评论   就楼主说的问题 我可以手到病除  不需要任何设备  不需要产生费用   楼主可以联系我15806386230     不敢吹嘘 全靠经验   让那些不虚心的人继续错下去~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
lilee521 发表于 2010-6-11 12:21:00
线是最关键的。如果你的线低于450/箱(现价)。那就别说别的了。现在有针对双绞线传输的抗干扰器。你可以试试。另外你的电源电流太低了。建议换成2A的。我一直做双绞线传输系统。有问题可以问我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
lilee521 发表于 2010-6-11 12:23:00
对了。再补充一点。视频信号不要跟电话信号同传。如果一根网线传一路。那么要把其他各对线统一接地。这是抗干扰的关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
bjcrtech 发表于 2010-6-11 12:25:00
方便传个图片看看,到底效果有多差
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
zeuszly 发表于 2010-6-11 15:29:00
我认为双绞线的效果比视频线的差
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
mikejiuhq 发表于 2010-6-11 16:31:00
我认为是你的电源供电干扰问题,你用一根火线和没有零线,火线和地线之间有多少电压你想过没有?能满足供电的需要吗?在一个你所安装的环境是动力电,电磁干扰也很强,而网线抗干扰能力差,你做工程要结合施工环境来选择用什么样线,不能一味的用网线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
slloveyy 发表于 2010-6-11 17:09:00

问题可能出在双绞线上,你可以用带屏蔽层的超五类线试一下,在车间里可能会收到感应电的影响

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
dyzhengyun 发表于 2010-6-11 17:31:00
换个有源的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
dyzhengyun 发表于 2010-6-11 17:31:00
另外,零线是不能接地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
ntoksyj 发表于 2010-6-11 17:33:00

专家果然多。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
yantaibandeng 发表于 2010-6-11 21:36:00
写的很好,非常受用,谢谢!