joe3939donger 发布于: 2010-5-1 13:56 2937 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
YANMEI87 发表于 2010-8-31 16:50:00
<p>那这个冷量的需求如何算呢,需要和使用方沟通些什么吗</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
joe3939donger 发表于 2010-9-1 09:16:00
我见的许多项目都没能实现招标中说的那样节能群控
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
ar1118du 发表于 2010-9-4 18:25:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wjcc521</i>在2010-8-10 10:11:00的发言:</b><br/>
<p>冷站群控不是很好做的,首先你得会算冷量的需求,然后根据供,回水的压力,流量来决定控制冷机的台数(一台就好点了),故障就不说了。如果长时间运行的话,你得考虑到冷机之间的切换,冷机切换的话冷冻泵,冷却泵,冷塔,都得相应的切换。别的就自己实际实际吧。别人说的终究是别人的不论好坏,你得自己去实际模拟。</p></div>
<p>厂家来做,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
jianghao314 发表于 2010-9-5 12:47:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
luckyfruit 发表于 2010-9-7 11:50:00
逻辑很多,我调试了一个开利的主机,基本上都是半夜三点把。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
luckyfruit 发表于 2010-9-7 11:52:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>YANMEI87</i>在2010-8-31 16:48:00的发言:</b><br/>
<p>这一块,我也没有真正调过,我想冷冻站这块除了联动启停以外,也没有其他什么程序吧,但是冷水机组厂家一般不过让我们控制他们的冷水机,说我们启动的话,怕会弄坏他们的机组,这一块会有什么危险存在吗</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>是有风险存在,因为都是控制电路,都有自己的控制电路板。如果要调试,也很简单,要求主机厂家提供安全接线端就可以。</p>
<p>一般主机调试都有提供接口模块板(软节点),还有主控电路板(硬节点的)找技术咨询下就可以</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
w3417857 发表于 2010-9-20 16:04:00
<p>到最后,都成了点控,群控做了也不用</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
mayberlin 发表于 2010-9-20 23:25:00
<p><img src="http://hpac.com/fastrack/erpeldingf2.gif"/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上圖(為了好說明,我上google找了一張圖來貼,如果不可以貼請版主刪除)</p>
<p>因為冰水主機系統可以很簡單也可以很複雜(像是儲溶冰,熱回收等),</p>
<p>有時候本來很簡單就能控制的很好系統,卻因為規範要求的因素變得很複雜,</p>
<p>最好是按照規範來做就沒問題了(除非規範出錯)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先用最簡單的方式來說明(請忽略圖上的VFD字眼)</p>
<p>1.先分群組</p>
<p>ch1sys : chu1,ch1bv1,ch1bv2,cwp1,chwp1</p>
<p>ch2sys : chu2,ch2bv1,ch2bv2,cwp2,chwp2</p>
<p>ch3sys : chu3,ch3bv1,ch3bv2,cwp3,chwp3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*cwp4,chwp4先當做spare</p>
<p>*二次冰水泵(區域泵)以壓力及流量來做加卸載控制</p>
<p>(程式上可以寫ch1sys~ch3sys有啟動就啟用二次冰水泵的加卸載控制,不然就停止運轉所有二次冰水泵)</p>
<p>(也可以用chwp1~chwp3的狀況點(DI點)有啟動就啟用二次冰水泵的加卸載控制,不然就停止運轉所有二次冰水泵)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.順序啟停</p>
<p>當ch1sys被下命令On時</p>
<p>先開ch1bv1冰水側二通閥,ch1bv2冷卻水側二通閥---&gt;(delay)---&gt;</p>
<p>若ch1bv1及ch1bv2的狀況點On時(表示閥已全開)---&gt;開chwp1---&gt;(delay)---&gt;開cwp1---&gt;(delay)</p>
<p>此時ct1及ct2必須以cwst(冷卻水塔出水即冰水主機冷卻水側進水溫度)來加卸載---&gt;開chu1</p>
<p>當ch1sys被下命令Off時</p>
<p>先關chu1---&gt;(delay)---&gt;chu1的狀況點Off時(表示主機已停機)---&gt;關chwp1---&gt;(delay)---&gt;</p>
<p>關cwp1---&gt;(delay)---&gt;關ch1bv1及ch1bv2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*ch2sys,ch3sys比照ch1sys處理</p>
<p>*當cwp1~cwp4的狀況點有任何一點On時,就可以做ct1,ct2的溫控加卸載,cwp1~cwp4的狀況點全都Off時,可馬上關掉ct1,ct2</p>
<p>*當chwp1~chwp4的狀況點有任何一點On時,就可以啟用二次冰水泵的加卸載控制,cwp1~cwp4的狀況點全都Off時,可馬上關掉二次冰水泵</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.系統加卸載</p>
<p>方法有很多,其實是希望冰水主機的冷能及效率變差時就要再加載,如果輕載一段時間後就可以卸載,</p>
<p>最簡單的就是用冰水回水溫度來判斷,可以在冰水主機以手動試運轉時詢問冰水主機廠商它們的主機</p>
<p>(1)在多少溫度時要投入第2台冰水主機</p>
<p>(2)到在多少溫度時主機會輕載</p>
<p>(3)主機關機要再開機要等多久</p>
<p>*通常冰水主機的操作盤上會有溫度顯示會與監控系統裝的溫度會有差距,建議監控系統可先利用系統的紀錄功能作紀錄,</p>
<p>紀錄冰水主機廠商試運轉期的溫度變化情形,來決定加卸載的溫度設定點</p>
<p>*系統加卸載還有用主機電流百分比,負載冷凍噸,出回水連通管裝2隻流量計...等方法來控制</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4.切換運轉模式</p>
<p>模式1:ch1sys主機先開機,ch2sys,ch3sys當加卸載主機系統</p>
<p>模式2:ch2sys主機先開機,ch3sys,ch1sys當加卸載主機系統</p>
<p>模式3:ch3sys主機先開機,ch1sys,ch2sys當加卸載主機系統</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可用運轉時數,每周,每日...等方式來切換</p>
<p>還有用外氣溫度(室外溫度)來決定先開一組or兩組</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5.當有設備故障時</p>
<p>ch1sys有設備故障時,先開ch2sys主機系統,ch3sys當加卸載主機系統</p>
<p>ch2sys有設備故障時,先開ch3sys主機系統,ch1sys當加卸載主機系統</p>
<p>ch3sys有設備故障時,先開ch1sys主機系統,ch2sys當加卸載主機系統</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其它...當有2組系統故障,開沒故障的那一組主機系統</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6.尖離峰運轉(Peak Demand Limited)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7.其它</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
quanjun123 发表于 2010-9-21 08:57:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ar1118du 发表于 2010-9-22 13:24:00
对于变频的系统呢?上述程序未考虑这个因素
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
akkill 发表于 2010-9-24 11:28:00
<p>有点不太清楚</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
bas008 发表于 2010-9-25 10:52:00
呵呵,这个楼控中的一个难题。一般的调试人员能明白 、做到顺序开关吧。
但真正要做到节能,不真正懂空调是做不到的,而且是有比较大的风险,所以一个优秀的BA调试人员难找啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
bas008 发表于 2010-9-25 10:55:00
而且多台机组的算法是一般人搞不定的,可能要学数字或真正学计算机的兄弟会好一点(不仅仅是懂一点装机啥的,呵呵)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
qxy7889247 发表于 2010-9-26 19:09:00
<p>学习了!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
zwj565329 发表于 2010-9-27 15:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
zwj565329 发表于 2010-9-27 15:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
zwj565329 发表于 2010-9-27 15:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城