造福大家,没什么好看的
红外报警和监控矩阵联动
系统连接示意图:
报警器设置
矩阵设置:
设置云台(摄像机)预置点。如果安装了预置云台,则可按以下步骤设置预置点。
1.操作三可变镜头和云台,使其到达预置点位置。
2.按“F1”键,再按数字“8”键。
3.输入预置号(1-64)。
4.按“PRE”键。
报警处理:系统编程中[键盘对报警控制权]确定哪些键盘有报警控制权;有报警控制权的键盘可以进 入以下操作。
a.警笛消除:一旦报警发生,按键盘上的“ACK”键,则消除蜂鸣器鸣叫,同时主控器的报警继电器R1断开,警笛消除不改变其它连动动作。键盘上的LCD和继电器R2不受影响,也不改变布防,撤防设置。
b.报警消除: 按键盘的“F1”键,再按数字“3”则消除以前发生的报警,键盘上的LCD和主控器的两个报警继电器恢复正常状态,蜂鸣器关闭。报警消除,不影响布防、撤防设置。
注:如果报警条件存在,报警消除将引发再次报警连动。
c.报警布防与撤防
输入布防或撤防的通道号,再按键盘上的“MSK”键,这时键盘上相应的LCD有以下三种情况。 “□”表明该通道已布防且无报警到来。
“■”表明该通道已布防且有报警到来,应予处理。
“ㄖ”表明该通道已撤防,此通道既使有报警触发,系统也不响应。
“ ”表明该通道已关闭,此通道既使有报警触发,系统也不响应。
d.WCT-2064-16VA的快捷布防:按键盘上的“F1”键,再按数字键“7”,则系统的全部通道都被布防,接收报警触发。
e.WCT-2064-16VA的快捷撤防:按键盘上的“F1”键,再按数字键“6”,则系统全部通道都被撤防,不接收报警触发。
进入编程主菜单和退出编程主菜单
如下操作可进入编程主菜单,主监视器屏幕显示的主菜单如图:
系统编程V1.0
1 键盘对监视器控制权
2 键盘对摄像机控制权
3 键盘对报警控制权
4 分组切换编组
5 顺序切换编组
6 报警状态设置
7 音频输出对应表
8 时间修正
按F2继续编程 按F3退出编程
将键盘与主机正确连接,接通电源。
将摄像机或其他视频信号接入主控器的视频输入1。
主控器的视频输出1接1号监视器。
操作键盘,使1号摄像机的图象显示在1号监视器上。
按键盘上的“F1”键,按数字“99”即可进入主菜单。键盘显示SYSTEM PROGRAM状态。
编程期间其它分控键盘操作无效。
在主菜单中,按“F3”则退出编程主菜单并保存编程数据。
报警状态设置
1. 描述:报警发生后调用的报警连动表,完成64个报警输入及连动设置。决定报警的来源,连动的摄像机(预置点)和监视器都可编程,本菜单共分8页,每页含8个报警项。每行完成1个报警连动设置。
2. 进入:首先,在主菜单中,使箭头指向“报警状态设置”项,按“F2”键,则屏幕进入“报警状态设置”子菜单,屏幕显示如图。
报警状态设置
报警 来源 摄像 预置 监视器
01 常闭 Y 01 01 1
02 常闭 Y 02 01 1
03 常闭 Y 03 01 1
04 常闭 Y 04 01 1
05 常闭 Y 05 01 1
06 常闭 N 06 02 1
07 常闭 Y 07 -- 1
08 常闭 Y 08 -- 2
按F2继续编程 按F3返回主菜单
3. 编程:
a.报警号00-64表明报警的号码。
b.来源:报警信号是由报警探头的开关触发的,“来源”一项可有四种选择。后面的“Y”或“N”决定此报警信号能否撤防。
“常闭”:表明报警探头是常闭触点,断开报警。
“常开”:表明报警探头是常开触点,闭合报警。
“总线”:表明报警信号来源于RS485总线的其他设备。
“关闭”:WCT-2064-16VA对该通道的报警信号不予检测,所以多余未用的报警输入端口,可由软件关闭。
后面为“Y”: 表明此报警信号能布防,能撤防。
后面为“N”: 表明此报警信号长期布防,不可撤防。用于重要报警通道。
c.摄像:报警连动自动切换选择的摄像机号。此项应输入数字01-64,再按“ACK”确认。
d.预置:报警连动自动切换选择的摄像机的预置点或不选择摄像机的预置点。
选择摄像机的预置点:此项应输入预置点号1-63,再按“ACK”。
不选择摄像机的预置点:此项应输入“64”再按“ACK”,则屏幕显示“—”。
e.监视器:报警连动自动切换选择的监视器。摄像机信号可以切换到用户编程的任一监视器上,便于查看和录像。此项应输入数字1-16,再按“ACK”。
4. 举例:所有的数字项的编程都应键入相应的数字,然后按“ACK“键;而字符项的编程,只需按”ACK“键即可。见图例。
5. 报警连动如下: 如果01号报警则01号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,可撤防。
如果02号报警则02号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,可撤防。
如果03号报警则03号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,可撤防。
如果04号报警则04号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,可撤防。
如果05号报警则05号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,可撤防。
如果06号报警则06号摄像机画面切换到1号监视器上,同时选择1号预置点,不可撤防。
如果07号报警则07号摄像机画面切换到1号监视器上,不选择预置点,可撤防。
如果08号报警则08号摄像机画面切换到2号监视器上,不选择预置点,可撤防。
|