yangsenhai 发布于: 2010-3-12 20:55 4006 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
红叶风铃 发表于 2010-4-22 23:19:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>losagelos</i>在2010-3-18 11:06:00的发言:</b><br/>满打满算是可以放80根,但是那样是自己没事找事,线都会被压得变形。根据规范及经验,以40根最佳,50根也勉强但尽量不要超过60根。甲方特别斤斤计较的情况下,也最多放60根。 </div>
<p>不错认同你的观点!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wzl12345678 发表于 2010-5-18 11:27:00
超五类70.80.根没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
寂寞小猪 发表于 2010-5-18 13:17:00
我计算了下,预留50%的话,能放50左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zgdxml 发表于 2011-1-11 09:50:00
<p>占用率60%</p>