sdgp 发布于: 2009-12-23 15:54 4827 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
rdkm 发表于 2010-4-13 09:56:00
谁用86的光纤盒,谁将来杯具。
我刚遇到的测试,把光纤盘在86盒中,测试通不过,拉出来,损耗小了1个DB左右,测试就能通过,其实盘的并不多,仅20-30CM左右。从根本上讲,就是设计原因,以后做方案千万要提醒客户,不要采用86盒的客户端。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
fanysh 发表于 2010-4-13 10:03:00
<p>以后都能省下终端盒了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
qiulijun111 发表于 2010-4-17 13:38:00
如果那4芯缆是室内缆的话,不难!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
sailtou 发表于 2010-4-17 23:56:00
光纤都到桌面了。。。冤枉钱都花了。。。还不选几套NB的终端面板套件。。。啧啧~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sjwxs 发表于 2011-11-23 21:51:00
<p>我们这里都是ftth,皮线光缆就是盘在86面板里的。测试和实际使用正常啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yyclovezl 发表于 2011-11-23 22:58:00
用86盒,没做过,学习下,个人感觉不靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
cl421024 发表于 2011-11-23 23:18:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
yh65501 发表于 2011-11-24 00:34:00
有专用的底盒的,面板也是特殊的···找相关产品的厂家吧···TCL就有呢···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
lijian1234 发表于 2011-12-31 11:06:00
学习了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;