3~10万V(具体多高忘记了,不过电缆比人的手臂细些不多,而且是6根在一个桥架里)我都做过没有问题!在同一桥架走的当时是甲方自行施工回来一看干成这样。恐怖啊7~8米的高度64根视频线、10根电源线已经敷设完毕了。结果没有问题,当时人在桥架上用电笔一量都是交流110V(数字笔)。强电的高压一般都有外护铠的,如果接地做好了应该没有问题。如果你的图像出问题了可以让强电从新做下接地(或自己用接地摇表量下他们的接地阻值,应该小于4或10欧),如果不行可以加放大器(效果不好,图像大多会偏白,而且好的可能性不大,因为干扰不一定在这里),最有效的方法是视频、电源线套金属管(交叉部分开始左右3~4米套管、接地)。对于视频线外网接地,我不知道有没有科学依据。但是就我的了解视频外网应该被称为地(GUN)而不是零,地是个相对的概念。如果地上有电流哪12V也就不是12V了,应该是12V减地线上的电压,不接的话外网形成一个类法拉第笼的效应内部是没有电流电压的。接地环流就是因为外网接地产生的。其实我的建议有两点:1、线缆屏蔽。2、电源敷设3芯,带地线(用开关电源时)尽量使用交流电前端使用变压器。
在这里说下开关电源,那个东西精度高、稳定性好,但是抗干扰性(尤其是自身干扰明显)在很多地方不适用。 |