监控系统高压电干扰问题...

[复制链接]
luqiang1234 发布于: 2009-11-30 09:42 3364 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
hedong458 发表于 2010-2-8 13:55:00

把这数图像设置成电视混合信号,终端在解调出来。就没有干扰了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
melucky 发表于 2010-2-8 17:48:00
那还得要用到放大器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
eie1992 发表于 2010-2-8 18:56:00

1)与高压线是平行还是交叉关系?如果是交叉,不应该有明显干扰;

2)干扰是在主机显示器上看到的吧?首先要确认前端摄像机输出信号中没有干扰;然后,你可以把这一路从主机上拿下来,送给一个独立监视器看看,是不是还有干扰?如果没有,而接到主机上就有,那很可能是前端摄像机接地了,应与大地绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
bksysna 发表于 2010-2-8 21:50:00
都说要接地,具体应该怎样操作呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
userfree 发表于 2010-2-9 10:17:00

回楼上,应该是传输线的屏蔽层接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
z.x 发表于 2010-2-9 11:17:00

3~10万V(具体多高忘记了,不过电缆比人的手臂细些不多,而且是6根在一个桥架里)我都做过没有问题!在同一桥架走的当时是甲方自行施工回来一看干成这样。恐怖啊7~8米的高度64根视频线、10根电源线已经敷设完毕了。结果没有问题,当时人在桥架上用电笔一量都是交流110V(数字笔)。强电的高压一般都有外护铠的,如果接地做好了应该没有问题。如果你的图像出问题了可以让强电从新做下接地(或自己用接地摇表量下他们的接地阻值,应该小于4或10欧),如果不行可以加放大器(效果不好,图像大多会偏白,而且好的可能性不大,因为干扰不一定在这里),最有效的方法是视频、电源线套金属管(交叉部分开始左右3~4米套管、接地)。对于视频线外网接地,我不知道有没有科学依据。但是就我的了解视频外网应该被称为地(GUN)而不是零,地是个相对的概念。如果地上有电流哪12V也就不是12V了,应该是12V减地线上的电压,不接的话外网形成一个类法拉第笼的效应内部是没有电流电压的。接地环流就是因为外网接地产生的。其实我的建议有两点:1、线缆屏蔽。2、电源敷设3芯,带地线(用开关电源时)尽量使用交流电前端使用变压器。

在这里说下开关电源,那个东西精度高、稳定性好,但是抗干扰性(尤其是自身干扰明显)在很多地方不适用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
jdd2000 发表于 2010-2-25 12:43:00
学习了,楼上专业,不过有点难懂!