监控独立立杆接地...

[复制链接]
xieqiqi 发布于: 2009-11-3 08:55 1334 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
suq7788 发表于 2009-11-11 22:44:00
谢谢了。正好也有这个需求。立杆现在价格怎样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
跃辉腾 发表于 2009-11-11 23:49:00

接地的线是应该深入地下很深吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
mcdvr 发表于 2009-11-12 08:45:00

希望有更详细的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
lbawyp 发表于 2009-11-12 19:42:00

这样做有效吗?值得吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sgigi 发表于 2009-11-12 20:19:00
以下是引用xieqiqi在2009-11-3 8:55:00的发言:
 

监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9左右,水平放40*4mm)扁钢,9长,垂直打50*50*5*2000mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。

希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q六七六零七三零零

规范是要求10欧姆吗,这是防止直击雷击毁建筑物吧,对设备的要求应该是1欧姆吧

回复 支持 反对