石磊 发布于: 2009-10-20 19:11 5046 次浏览 38 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
shanghaichengji 发表于 2009-10-26 20:45:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
逸才神风 发表于 2009-10-26 20:54:00

没有遇到过这样的现象

我用光端机的少!我学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
dbkdz 发表于 2009-10-26 21:15:00

前面的楼上,用笔记本电脑,USB转COM口数据线一根,驱动光盘1张。 串口接收软件即可!

 

如果你没有学过计算机相关知识,估计搞不定的。收到的代码也看不懂的。 PLECO协议网上有的是,要英文版本的才正确,协议不难看。如果实在找不到,联系我给你传。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
nba1030 发表于 2009-10-26 22:58:00

不错啊,学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
艾维特监控系统 发表于 2009-10-27 10:08:00

做工程做项目的,最好要买个工程宝,像这种情况完全能检测出。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
staohappy 发表于 2009-10-27 10:16:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yubaoliang 发表于 2009-10-27 10:51:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
石磊 发表于 2010-3-3 23:57:00
以下是引用dbkdz在2009-10-26 21:15:00的发言:

前面的楼上,用笔记本电脑,USB转COM口数据线一根,驱动光盘1张。 串口接收软件即可!

 

如果你没有学过计算机相关知识,估计搞不定的。收到的代码也看不懂的。 PLECO协议网上有的是,要英文版本的才正确,协议不难看。如果实在找不到,联系我给你传。

已经测试了,电脑能够正确的收到光端机下发的数据。
收到的代码其实不用管的,只要不出现乱码就好,要看懂它还是很复杂的,毕竟协议比较丰富。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
石磊 发表于 2010-3-3 23:58:00
以下是引用艾维特监控系统在2009-10-27 10:08:00的发言:

做工程做项目的,最好要买个工程宝,像这种情况完全能检测出。

工程宝当然有用,因为工程宝测试正常,光端机下发的数据无法控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
cctvboy2008 发表于 2010-8-10 19:48:00
问题解决了吗 ,我在两个项目上遇到同样的问题,一个是四路光端机调试好运行半年后突然控制云台不正常了,视频正常,替换法测试了接收机和发射机都正常,接线没问题,就是控制不正常,有时能控有时不能控;另外一个项目正在调试中,一路四路光端机视频正常,控制室发控制信号在接收机上看不到数据灯闪烁,接收机和发射机都试过正常,接线也没问题,用工程宝在就地测试云台也ok,但就是不能够通过光端机控制云台,难道控制信号跟光缆的链路衰减有关系?还请高手明示
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
wangchengyong8 发表于 2010-8-12 12:33:00
9楼的怎么把大对数线缆的色谱都搬出来了,呵呵。跟这个问题有关系吧,晕了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
dds111999 发表于 2010-8-12 12:40:00
最好的办法就是逐一排除,485接口,码转,控制线,软件的设置,最不可能的就是你用了直流24V的变压器,能看到图像,却不可控!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
dbkdz 发表于 2010-8-12 21:08:00
看来你没有研究过协议和做过协议技术。用“串口调试助手”,搜索“PELCO-P\D文档”,网上都能找到。除非找到了你不会操作,波特率,地址码,码转这些知识你不明白的话,那也没有意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
dbkdz 发表于 2010-8-12 21:11:00
球机不转的原因很多,你的主控传过来的协议和你的球机协议三大要素一致不一致?A\B线有无接反。对于工程商这种问题应该把球机拿回监控室看看能不能控制,如果能控制就排除协议的问题。则找才传输部分的问题,传输中是否485通信衰减,是否采用星型链接,是否多台球机共用电源造成485信号电源不隔离产生了干扰(采用LM2576M-ADJ的云台解码板就有这种问题)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
hskjsjjk 发表于 2010-8-13 15:36:00
用什么软件接收485的协议呀,谁有发一份给我呀 QQ172242801
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
XUAUAN 发表于 2010-8-14 13:45:00

光纤收发器。光端机厂家  淘宝 http://447256953.taobao.com  公司生产数字视频光端机:收发器  15216449547

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
广元 发表于 2010-8-14 15:48:00
学习赚分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
syimly 发表于 2010-8-14 19:00:00
学习积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
独木清秋 发表于 2010-8-14 22:45:00
我现在维护的400多个平安城市里好多像你说的这种问题,就是光纤损耗大,超过-25就不可控了。你还是先从光纤下手吧。