云台自动旋转是怎么回事啊!...

[复制链接]
何里淼 发布于: 2009-5-13 23:00 4068 次浏览 54 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
linuxbag 发表于 2009-5-16 10:46:00
485信号的问题! 应该用屏蔽线缆做控制线啊。另外,你的485线路采用什么连接方式?传输了多么远? 如果想在现有基础上改造下的话,建议增加485HUB或者增加终端电阻试下(阻值要根据具体情况,不一定非得120欧姆)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
linuxbag 发表于 2009-5-16 10:47:00
是不是采用的有源485码转,还可以采用换个驱动能力大的有源485码转试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
AONY 发表于 2009-5-17 02:18:00
先把你的云台控制用的线换成国标CAT-5E超5类线再说下文.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
liujin45 发表于 2009-5-17 17:31:00
我也有碰到类似的问题..解决方法就是换了个有缘485
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yanwenjoe 发表于 2009-5-17 19:52:00
路过,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
城市边缘 发表于 2009-7-30 14:37:00
控制线要手拉手式的连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
linuxbag 发表于 2009-7-30 14:58:00

485的问题。

 

LZ解决了吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
lalla007 发表于 2009-7-30 16:56:00
这是典型的控制信号接线不标准引起的问题,楼主是用星形接法的吧,建议换个有源485转换器或者加个485共享器,期待楼主的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
qinxinoa 发表于 2009-8-14 07:54:00
学习中,我这也经常出现控制不了的现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
smnzwl 发表于 2009-8-14 08:31:00
预置点 设置一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
飞跃梦想 发表于 2009-8-14 11:53:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
sataneyes 发表于 2009-8-14 11:58:00
 静静的看   学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
桃园一片 发表于 2009-8-21 17:32:00

      这种问题是485线路上存在杂乱信号(干扰)所致。杂乱信号是一种随机信号,没有什么规律,一但启动了某台解码器自动旋转,很难在发出随机码正好是停机,因此一旦动起来很难停止。

      产生这种随机干扰的原因很多。线路干扰、短路、码转出问题、键盘等控制设备出问题的可能性都很大。还有就是线路中某(几)台解码接口芯片损坏导致控制线路负载过大(信号幅度过小)。因此检查的时候最好分步骤检查:

1、从控制室用万用表检查线路的短路情况。如果线路中没有加终端电阻的话,阻值应该大于1K欧。加终端电阻的话线路电阻从100-数百欧。

2、乱转的云台是不是固定?如果固定可以更换这个解码器的485芯片;如果不固定,要查一下什么原因导致线路电阻减小或线路带点

3、在控制室断开485线路,看是否还有乱转情况。有则回到前两项检查;没有则分别断开码转、键盘或者DVR控制,看是那一个设备发出的乱码,然后在解决设备问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
jzzm2006 发表于 2009-8-22 17:36:00

看看是不是电压的原因

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
pangyu13148 发表于 2009-8-24 10:25:00
搞不懂·!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
bodun 发表于 2009-8-24 10:42:00

估计是电源供电问题,交流220V电压不稳定,再看下485信号线是总线制安装,还是星型安装,星型安装就需要加个485分配器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
国超小詹 发表于 2009-8-24 11:32:00

我也遇见过,但是现在好像有没有出现过,期待解决中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
zhkg 发表于 2009-8-24 13:43:00
以下是引用黄色月亮在2009-5-15 9:47:00的发言:
是控制问题,RS485存在信号反馈,你要在最远端的球机控制线上并一个120欧姆电阻.相信就能解决了.

  有可能是串扰问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
z.x 发表于 2009-8-24 14:23:00

首先分析一下解码器的工作原理!

不外乎下面几种情况!

1、周围有高压(380V以上~10万)一般380V线路上应该有电感、恃服等大型设备对线路有干扰,在控制线上叠加了一个3~1伏的电压。建议控制线屏蔽层作好接地或金属管敷设

2、解码器芯片不稳定在有干扰的情况下死机

3、解码芯片因某种原因带电(我有个工程就是在施工中无法固定解码器,就用铁丝绑在消防管上。半年后出现这种故障,最后把解码器作绝缘才解决)

4、线路敷设不合理及解码板数量过多引起驱动力下降。加码分配器或把最远一个的终端电阻短接(可能无效果),这种可能性比较大!如果不合理布线的话485最多也就20~24个解码器,我一般是16个以上就考虑码分了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
luoxiao9920 发表于 2009-8-24 15:23:00
学习下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆