打印 上一主题 下一主题

急啊???寻求帮助,机房环境监测项目...

[复制链接]
kingandyun 发布于: 2009-4-23 17:04 4512 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
机房动力环境监控 发表于 2009-6-29 20:03:00

      一般用六类网线就可以了,但是用这类网线时一定要走弱电线槽或单独走管,尤其是当强电干扰较大时,像配电室这种干扰较大的场所,建议使用屏蔽线缆。

     一般动力环境监控厂家负责安装调试的话只需要总包方或用户方在机房装修时按监控厂家提供的布线图纸负责铺设一下通讯线缆即可,至于其它的设备一般都是监控厂家提供并安装调试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
duzhijiecsharp 发表于 2009-7-8 16:12:00
布线建议使用屏蔽4芯电缆,截面积看距离。0.5---1mm均可选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xiaotao1218 发表于 2009-9-7 11:28:00

线缆建议用四芯屏蔽线,一般接线方式都是RS485和232.

这个你应该和设备的厂家联系,方式都不一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zqluo 发表于 2009-9-9 14:28:00

     机房环境量监控基本都是开关量,模拟量的信号也基本都在十伏左右,一般都是485信号,在线材使用上RVV线用的多.一是RVV芯线线径粗(可以根据距离长短选择线径),二是RVV线绝缘厚,三是RVV线强度大,因此RVV线适合485信号长距离传输,耐老化,抗拉,使用寿命长,且RVV线价格比网线低. 还有一个重要原因是网线芯线细且硬,相比RVV线的多股铜芯线,在接续和端接的时候,方便性和可靠性是远不如RVV线的.
   维护爱默生网络能源环境量监控系统10余年,从未在哪个局监控系统见过用网线布线的.
   用网线布线虽然某些情况下没什么影响,但不是最优的.

[此贴子已经被作者于2009-9-9 14:55:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liqiang429 发表于 2009-9-11 11:44:00
弱电方面的信号基本用网线就可以,用好点的线,屏蔽不屏蔽没关系的,如果距离远还和强电混一起就要用屏蔽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
骑猪看流星 发表于 2010-6-14 13:50:00
个人认为  用网线比较好  既能达到目的  价格又不高 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
远博笑 发表于 2010-6-19 15:43:00
如果要质量好,建议用RVSP2*0.75线缆,不过最好找个专业的公司来做个方案看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
leeayang 发表于 2011-2-24 23:08:00
找广东大榕树www.gd3n.com专业做机房环境监控.
回复 支持 反对

使用道具 举报