hnayyrp 发布于: 2009-4-22 23:07 984 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eie1992 发表于 2011-8-30 08:38:00

您可知道:

1)我国PAL-D视频制式,带宽0~6M;就是说,组成图像的视频信号,是由0~6M不同频率,不同幅度和不同相位的分量信号组成的。场景变化,这些分量比例关系也在变化。视频传输,就是要保证恢复各分量原来的比例关系。衡量标准是失真度。测量传输系统的失真度的技术手段是,输入0~6M等幅度正弦信号,在末端测量0~6M正弦信号的幅度变化情况,一般都是高频衰减大,低频衰减小。输入端高频6M信号与低频信号电压幅度比为1:1=1,换算成分贝,为0db失真度;到达传输末端后,如果这个电压比例关系实测为1:0.7=0.7,换算成分贝,为“-0.3db”,这就是我国广播电视的技术标准;如果这个电压比例关系实测为1:0.5=0.5,换算成分贝,为“-6db”,这就是我国安防监控的技术标准;——这些测量必须是在完全匹配传输的情况下进行;

2)不匹配,产生反射衰减、反射失真和反射干扰;这里面涉及到“长线”和微波电磁场概念。一般要求,当传输线长度远远少于波长时,可以忽略长线效应,6M频率对应的波长是50米,远远少于波长,一般取1/10~1/20波长,应该不超过3~5米;

3)要保证完全匹配传输,要以最小的失真度恢复视频特性,即使是专业技术人员,也已经很难很难了。那些违背科学规律的做法,例如把同轴线拧在一起的连接方法,同轴线和双绞线直接焊接,双绞线焊接BNC头,双绞线不用传输器等等“野路子”做法,就不用探讨了吧。

如果你想真正入行,还是努力走专业一些的路子好。

[此贴子已经被作者于2011/8/30 8:41:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
anyly 发表于 2011-8-30 08:51:00

楼上回复  很具有代表性,即使你测试有图像很正常,等现场出现问题在解决就不这么容易了。寻求正规才是王道。

 

 

给你一份参考http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=419063&star=1#74941

[此贴子已经被作者于2011/8/30 8:51:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
test1234 发表于 2011-8-30 10:10:00

thanks for sharing

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
chenken120 发表于 2011-8-30 14:33:00

实际测试一下,关键阻抗是否匹配。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
lxsong2002 发表于 2011-8-30 15:38:00

用150双绞线+双绞线传输器与同轴电缆相比,看着图像暗了些,只是做了测试,实际工程中没有用过

600米的是怎么用的?网线是用接的吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
feifei006 发表于 2011-8-30 16:21:00
基本不用双绞线,怕出问题,近用-3线,远一点-5的线,再远就用光纤了