如何计算UPS主功率及配置蓄电池?...

[复制链接]
清江无涯520 发布于: 2009-4-4 19:38 8862 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
yemingzhuw 发表于 2010-1-2 13:32:00
电压及电流数两者相乘,得出的是视在功率吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
tiger509 发表于 2010-1-5 12:40:00
学习~顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
zjmealy 发表于 2010-1-5 14:21:00
 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
evano0 发表于 2010-1-5 15:19:00
笔记中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yuanyingyong 发表于 2010-8-3 15:08:00
 
以下是引用还是菜鸟在2009-12-3 8:23:00的发言:

具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备, 别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即 可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。 把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量, 以备系统升级时用。

      如何配置后备延时时间? 由于系统和设备的不同, 选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS

      电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。

  一般UPS配置以一下公式计算:

UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)

以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下:  注:山特C3KS的启动直流为:96V

3000伏安×4小时÷96V=125AH   

  结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池

我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时

也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时

美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压:

MT1000S  C1KS   C2KS-C3KS   C6KS-3C20KS   3C3-10KS--3C340KS  

24VA    36V     96V      240V       384V

  山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)

 

有案例的文章就是好

[此贴子已经被作者于2009-12-17 20:03:38编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yang1z 发表于 2011-6-25 11:10:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报