mzed
积分
帖子
主题
使用道具 举报
地上的先做保温层再做线槽,要不产生冷凝现象的话还要返工的。线槽本身做在保温层上面的,也不存在什么热量发散的问题。如果是架空线槽架的话,那么哪个先做就无所谓了。如果机房环境要求比较高的话可以考虑增加一套二氧化碳除湿设备。
先做什么都无所谓 关键是 线槽最后不能安装在保温棉上
第一 线槽安装不稳定
第二 导致线槽内的热量不容易散发出来
是这样吗?理由还很充分!
如果是我监理,一定会让你先去做,然后全部返工。
从的讲话的内容,就能感觉到你没有实际做IDC工程。
再次明确告诉楼主,整理楼板---防水--防尘--保温--地板支架--线槽--承重部位--接地---这是从地面开始的一般作业流程
先做保温在线槽~~
线槽可以用膨胀螺丝来固定~~
保温棉(如FLEX)
如果先做保温,再定线槽时,那么安装线槽及理线时不是会把保温踩烂了吗?
问这个问题的人应该不是搞机房设计的吧......
这么简单的东西还需要问......常识来的啊.....
先保温,这样等于把整个机房底部包到一个保温容器的效果。
但我的机房发生过上一层楼的地板冷凝,感觉温度特低。
先是地面找平,如何做防尘处理,再做保温处理,然后在时做通风处理,最后才是做线槽
应该先做保温层吧?
机房工程都是先做防潮防尘处理,在保温~~~~
当然是保温处理,在做线槽
我这边是先刷防尘,防静电等漆,然后放地板脚,再是30MM厚保温棉,再是0.5MM厚的铝板,最后是管子,卡博非桥架,再上面是静电地板~!
迷茫啊