drsd 发布于: 2008-12-2 23:32 1840 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
clark2 发表于 2008-12-9 17:09:00

加个码分配器,控制信号电平不稳

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
pine0806 发表于 2008-12-9 21:30:00
期待楼住的总结
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
drsd 发表于 2008-12-12 18:13:00

与厂家沟通后,初步判定为485控制部分,因安装复杂(光纤,直线),可能造成干扰或失控混乱。

初步解决方法为加入电阻,和改变了通讯协议(9600改为2400),这样抗干扰性更强。

现已花一天时间改好通讯协议,加上电阻。效果要等10天后才能知道,到时候再向大家总结。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
北方的饿狼 发表于 2008-12-13 21:10:00
我做的工程也出现过这种现象,最后查出是光端机的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
drsd 发表于 2008-12-15 11:38:00
以下是引用北方的饿狼在2008-12-13 21:10:00的发言:
我做的工程也出现过这种现象,最后查出是光端机的问题。

今天信息反馈回来,故障依旧,看来得另寻原因。

请教光端机的什么问题?质量不稳定?还是光纤头有问题(曾经有一台光端机485不起控,后来检查是光纤头有污点),请详细点好吗!

另外,还有一个云台并没有通过光纤,是直接连接的,也出现过问题,这怎么解释?请指教。

谢谢

[此贴子已经被作者于2008-12-15 12:20:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
mangerge 发表于 2008-12-15 14:00:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
linuxbag 发表于 2008-12-15 22:36:00

曾遇到和你一样问题,系统为光端机(带反向数据)+双绞线混合网络,在主控端采用有源485码转,光端机的485线和双绞线485控制信号在主控室以485星形连接(就是双芯电缆直接拧起来),没有使用485放大器或485HUB之类的东西,系统在使用1年多的过程中,不定时(但不经常,偶尔)地出现球乱转,自动变倍调焦的情况,出现问题的球机主要集中在电缆控制的球机上,一开始把9600全部调成2400,稳定住一段时间。

后来发现系统稳定住以后只要拆除一路或几路485信号(不管是光端机还是双绞线的)都会很快出现乱转的情况,并且只能通过球机断电解决,如果把码转断电或把全部485线路断开,则不会乱转。

后来(半年后)光端机视频信号出现不稳定现象,又有球开始乱转,经检查光端机电源有问题(大约是 电压不够或功率不够),换光端机电源后视频和 485又均正常,现在还未再出问题。 另,电缆传输的485采用的是非屏蔽双绞线传输的,但距离都不长,大约在200-350米。

现在也想问:使用过485放大器或485HUB的朋友,这个东西到底用处大不大?使用方便吗? 稳定吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
pine0806 发表于 2009-1-4 20:21:00

有没有找到了呀

楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
dbkdz 发表于 2009-1-4 21:57:00

27楼,码分配器或者码放大器均是同一种产品,而码共享器又是另外一种用途;
  根据RS485传输理论,受到很多因素影响,并不是三言两语就能讲完,有兴趣可以|
在网路搜索学习即可;实际工程中,受到很多因素的影响;
1、控制设备的RS485发送端口的输入阻抗与终端总的输入阻抗不匹配
2、传输的线径
3、传输的节点(光路节点,线路节点)
4、外部干扰
5、终端解码器某一个有无损坏或者造成外部系统紊乱
6、终端解码器RS485接口输入阻抗
7、电源地和视频地和通信和控制室主机漏电等原因的地各种电平叠加一起造成通信紊乱
等等。。。

  有时候码分配器是能解决此种问题,但要看工程是何种类布线,常见问题是星型布线导致RS485电平衰减;而手拉手链接距离过长或者节点过多亦会造成RS485差分电平衰减或者易受外部干扰;
  而码分配器是监控主机1路RS485输出,先输入至码分配器,码分配器有4路输出,可以单独控制4组RS485负载;而RS485分配器也可以在传输中途串接一台此种设备来用于RS485“接力”传输;(RS485分配器必须是用单片机做,先把监控主机发过来的协议码收进来,经过处理分析协议内容,在单独分4路互相隔离输出控制前端RS485负载);
  而RS485共享器则是解决多台控制设备,比如N台录像机或者控制键盘均要控制前端RS485负载,则可用RS485共享器来解决此种问题(RS485共享器具有4路或者8路输入,利用模拟开关芯片和单片机软件判断优先级方法来实现);
  更多此类产品可以来这里查看:http://shop34390915.taobao.com/
  有问题朋友亦欢迎加我QQ进一步沟通;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
minking 发表于 2009-1-5 09:41:00

之前遇到过类似的情况。

到现场我一看,原来是键盘有问题,不停向球机发送向下的指令。你可以看看