财刀 发布于: 2008-11-17 11:46 2815 次浏览 47 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
南阳阿晓 发表于 2009-1-8 13:23:00
请教楼主  现有一台TOP780SZ-7主机  故障:1、显示屏不显示  2、可以呼通但不能开锁。返厂维修,显示正常,开锁正常。有又新问题出现:呼通室内机通话正常,可以开锁但是开锁同时挂机。现在没有办法设置开锁密码。  请问怎么解决???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
财刀 发表于 2009-1-8 18:59:00
<p>楼上朋友你说的是可视分机不显示还是门口主机不显示?门口主机不显示是不能呼通分机的哟朋友,因为主机不显示只用两种可能:</p><p>&nbsp;1 是没供电</p><p>&nbsp;2 是主机单片机坏,这种可能很小,除非有高于5V电压与单片机相碰了,单片机外围都做了保护电路,即使外围元件击穿了也不会烧单片机的,主机不显示还有种可能是主机显示板排线没插好,但如果是主机显示板排线没插好那同时按键也不会有反应的,因为显示板排线和按键板排线是同根排线,所以你所说的主机不显示但又能呼叫分机有点怪哟</p><p>这种主机型号应该是;TOP780S-7而不是TOP780SZ-7,我们主机带Z的是直按的,带S的是数码的,想这接待直按又带数码的主机型号是不是搞错了;还有是不是可视系统的分机不显示哟??如果是这样那你量过分机是否有供电没有??向这种现象应该是电源没到位,至于你说开锁就挂断是不是你接在电磁锁的端子上了,如果这样也就不奇怪了,因为吧点扣锁接在电磁锁端子上开锁时会把整个系统电源拉低(相当于短路),这样系统CPU供电不够肯定要复位啦也就退出通话状态了。楼上的朋友你在那里,我打电话给你看看是什么情况。也可直接打电话给我。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
南阳阿晓 发表于 2009-1-8 22:06:00
<p>主机为TOP780S-7&nbsp; 非可视编码主机。1、线没有接错,2、电源也没有事。我把好的主机安到这个楼道可以用。我已确定是这个主机有问题。具体不知那个零件坏了?&nbsp;&nbsp; 发回厂家维修收费太高。只要工程师给我说一下具体哪几个元件有问题,我可以自己换。另已加你QQ。这两天 我会给你去电话。多谢了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
财刀 发表于 2009-1-9 19:19:00
好的朋友!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
satanreast 发表于 2009-2-15 17:59:00
<p>财老大&nbsp; 可不可以也给我一份&nbsp;&nbsp; 。。。不胜感激。。。 你和坤哥&nbsp; 是我们学习的榜样呀。</p><p>satanreast@163.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
精益电子 发表于 2009-2-28 13:49:00
<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>麻烦楼主发下整理的资料,谢谢!qingzyi2598111@163.com</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
solear 发表于 2009-2-28 19:08:00
谢谢lz无私奉献!支持一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
做自己 发表于 2009-3-2 13:31:00
麻麻地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
jiangguigui 发表于 2009-3-2 13:47:00
<p>顶,楼主是大公无私啊。拜求一份。<a href="mailto:jiangguig@163.com">jiangguig@163.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
5021097kos 发表于 2009-3-17 15:58:00
<p>谢谢楼主</p>
<p>果然是有求必应啊!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
财刀 发表于 2009-3-18 12:33:00
&nbsp;
<p><b>可视楼宇对讲施工步骤</b><b></b></p>
<p><b>我觉得可视楼宇对讲的施工步骤主要有一下方面:</b><b></b></p>
<p><b>1 </b><b>先要对工程的需求和现场情况要有清楚的认识了解,最好是拿到楼盘的</b><b>CAD</b><b>图,包挂小区平面图、楼层平面图等作好户型统计和对小区平面结构有个初步了解,再结合现场设计出一套完整的技术方案</b><b></b></p>
<p><b>2 </b><b>选出一款功能满足质量好同时性价比也好的产品,最好是货比三家</b><b></b></p>
<p><b>3</b><b>与设备厂家充分沟通了解所选产品所需用线材和所需要注意事项,把图纸发给厂家在厂家技术员参与下画好布线图,并算出线材用量。如果可以最好要求厂家派技术员到现场结合现场确认工程方案</b><b></b></p>
<p><b>4 </b><b>带施工工人再次勘察现场情况,对现场问题或可能出现的问题有一个评估和准备(结合现场情况注意好工人施工中做好安全防范措施)</b><b></b></p>
<p><b>5 </b><b>工人进场布线</b><b>:</b><b>先布入户线再布单元主线和联网线,(在布线时注意作好线头的标记,以免接线盒调试时引起错乱)</b><b></b></p>
<p><b>6 </b><b>安装系统设备(平台、电源、主机等)和接线:在线布好后就可安装系统设备了,电源和平台装在电井,主机装在墙上或单元大门上,然后每户装上室内分机挂板,系统设备装好后再接线,线接好必须用表测试接线是否正确,确认无误再通电调试</b><b></b></p>
<p><b>7 </b><b>系统调试</b><b>:</b><b>(在调试前如有条件最好配对保安对讲机,可以在调试中大大方便和节省时间)先在分机上或门口主机上设好每户呼叫房号,然后一人在门口主机上呼叫每户室内分机,一人在室内检查分机的图像声音时候清楚,再看能否通过分机遥控门口主机开锁;室内分机调试完后下一步是调试门口主机和管理机,先在门口主机上设置好主机码,通过主机呼叫管理机看相互通话图像是否清楚,管理机是否遥控门口主机开锁,最后就是分机和管理机是否能相互呼叫和通话,分机与管理机的通话调试可以抽调,因为如果单元门口主机能呼叫分机、而门口主机也能呼叫管理中心机,那管理机就一定能呼叫分机;在小区有围墙机(大门口主机)时调试与管理中心机调试方法一样</b><b>&nbsp;&nbsp; </b><b>注意:调试时一定要彻底,要不然在以后维护中要多冤枉花不少时间</b><b></b></p>
<p><b>8 </b><b>再次全面检查系统运行是否正常,线头是否结好、线是否扎好,配件盖是否盖好,注意盖好可防尘和防一定的水,体统运行更稳定</b><b></b></p>
<p><b>9&nbsp; </b><b>验收</b><b> </b><b>首先要做好相关工程系统的验收报告,然后在验收前最好再抽查一下系统再一次性验收完,以免万一在那出差错系统出现故障验收会很尴尬;我的经验是如果第一次没验收过那后面就有点麻烦了,因为甲方人员刚开始都不是太注意,后面往往比较严比较挑毛病,再好的工程都能挑出毛病的。</b><b></b></p>
<p><b>10 </b><b>在全面验收完、检查完系统运行正常后向甲方和物管移交系统。</b></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
炸药先生 发表于 2009-3-18 15:55:00
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="mailto:wzq@waynet.com.cn">wzq@waynet.com.cn</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢...能发给我一份学习下么?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
wanghanyu 发表于 2009-3-18 16:02:00
脚踏实地,一步一个脚印.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
十面暴露 发表于 2009-3-18 16:32:00
<p>麻烦楼主发下整理的资料,谢谢!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="mailto:xielei@midea.com.cn">xielei@midea.com.cn</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
小乐 发表于 2009-3-18 16:42:00
<p>不知道楼主有没有考虑过装修施工破坏问题?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
财刀 发表于 2009-3-19 09:32:00
<p>是的,楼宇对讲往往在业主装修是会把线弄断或字节接错线,所以我们建议在调试时baume每户分机的插头线接房号编号,然后与物管搞好关系,跟物管强调业主装修是不能把线弄断或自己接线,同时物管在业主装修许可证时也相应的强调不能弄断线和自己接线;这样一般维护量也就很少了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
jenifferlove 发表于 2009-3-19 10:49:00
也支持一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
poplog 发表于 2009-3-23 17:37:00
<p>学习啊 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
ayj0201 发表于 2009-3-24 01:40:00
<p>下一个工程按这个步骤来做</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
zxcctv2008 发表于 2009-3-24 10:42:00
楼宇不太懂,可以给我一份吗。zxcctv2008@yahoo.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆