<p>楼宇对讲维护、维修几常识要点:</p><p><font color="#e66b1a">1看</font> 直观法看看元件有无硬性损坏(往往在施工时容易造成)、</p><p>线有无接错或断(工人不小心接错或业主装修私自接错)、元件</p><p>有无烧焦烧断(一般是先限流电阻烧焦、保险丝烧断)</p><p><font color="#ff6600">2听 </font><font color="#000000">主要是听继电器有无跳动或元件炸(呵呵 恐怖吧不过别担心,</font></p><p><font color="#000000">炸不死人的但要注意安全哟同志);</font><font color="#000000">在开锁 信号切换(如视频 音频 </font></p><p><font color="#000000">电源等等)等功能实现时</font><font color="#000000">需注意,如有跳动测是线路问题或继电器触点</font></p><p><font color="#000000">不良,需更正、更换</font></p><p><font color="#a0a0a0">3</font><font color="#f73809">闻</font> 如果闻到有烧焦的那肯定配件坏了 一般都需要更换,注意要</p><p>先查出原因排除后才能更换(一般是接错线引起如电源极性、信号</p><p>线与电源线接反),要不会继续烧坏原件、配件更换N次也没用</p><p><font color="#f70909">4更换</font> 如果怀疑什么配件(设备)有问题,用好的配件(设备)更换,</p><p>如故障排除那配件坏反之没问题。比如查到某一个解码器或分机接上就</p><p>会导致整单元不能呼叫,如换了整单元正常,那可确定所更换的解码器或</p><p>分机是坏的</p><p><font color="#f73809">5排除</font> 就是断掉一部分配件或系统设备,如果问题解决或排除,那所断部</p><p>分或设备有问题需更换就有可能解决问题。比如一个单元故障是呼不通,</p><p>如果确定不是主机问题(就是换一台好得主机仍然不能解决问题),那</p><p>就有可能是单元内有某一台解码器也叫平台(平台解码故障隔离型系统)</p><p>或分机(总线制型系统分机解码)有问题,还有种可能是单元主线有问题;</p><p>此时我们我们就用排除法一部分一部分的排除。可以用二分之一发排除,</p><p>就是一半一半的断,直到查处问题为止,甚至最后到1电源 1主机 1分机</p><p>或1电源 1主机 1平台 1分机(有时也会加个什么信号放大器)来接短线,</p><p>如果接短线没问题,那有可能是供电不足或受到干扰甚至厂家系统带不起</p><p>这么多</p><p><font color="#ee3d11">6判断<font color="#000000"> 一般就是判断故障范围和位置 如一个单元不开锁,首先看是整个</font></font></p><p><font color="#ee3d11"><font color="#000000">单元都不开锁还是某几户或1户不开锁,如果是整个单元都不开锁那有可能</font></font></p><p><font color="#ee3d11"><font color="#000000">是主机不开锁(如果是电源控制锁那就是电源不开锁)或电控锁、开锁线断</font></font></p><p><font color="#ee3d11"><font color="#000000">等问题,可拿</font></font><font color="#ee3d11"><font color="#000000">一把新锁试试。也可直接在断开锁线量主机开锁线端子有无电</font></font></p><p><font color="#ee3d11"><font color="#000000">压、电流输出;</font></font><font color="#ee3d11"><font color="#000000">如果是一部分分机不开锁,那与主机、电锁无关,直接在分</font></font></p><p><font color="#ee3d11"><font color="#000000">机或解码器上找</font></font><font color="#ee3d11"><font color="#000000">原因。 在不振铃时也是一样道理</font></font></p><p><font color="#f73809">最后就必须了解清楚所维护系统有那些功能、怎么使用、正确接线图、工</font></p><p><font color="#f73809">程布线的走势、故障现象、故障出现时间和情况(从来就不能用说明有可能</font></p><p><font color="#f73809">系统没调试好,是工程商不负责任或厂家产品有问题,此种情况比较麻烦有</font></p><p><font color="#f73809">可能无法解决问题无法修好;以前能用现在不能用,说明系统配件可以修好</font></p><p><font color="#f73809">或更换配件就可恢复系统。如这几点不能搞清楚,那维护维修比较困难。由于</font></p><p><font color="#f73809">时间匆忙,写得不够详细,如果朋友有什么楼宇故障问题或感兴趣,欢迎继续</font></p><p><font color="#f73809">讨论或QQ、电话讨论。</font></p> |