maljmalj 发布于: 2008-1-30 11:44 27217 次浏览 430 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
maljmalj 发表于 2008-2-20 12:03:00
以下是引用qwe123在2008-2-19 17:11:00的发言:

请问lz,

导线通过的最大电流是指什么?

是单路供电的电流

还是所有负载加起来的总电流

导线通过的最大电流是指你要计算的导线段在实际工作中要通过的最大电流,它和这段导线上的负载有关,应该按本段导线段上所有负载的最大电流的和来计算。当然导线的长度就是通过这个电流的导线段的长度。如果有分支应该分段计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
dankundi 发表于 2008-2-23 15:40:00

好人呀,好人呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
jhh 发表于 2008-2-24 21:33:00
谢谢了,下来学习下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
cdadson 发表于 2008-2-29 18:19:00
正需要这个东西,谢谢了哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
suncs 发表于 2008-2-29 23:09:00
讨论的这么热闹,看看谁有理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
suncs 发表于 2008-2-29 23:15:00
我认为搂主的设计还是有一定的道理,不过在计算电流的时候只能保守一些了,不然线径太粗成本就太高了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
smlyc 发表于 2008-3-1 20:43:00

真有用吗?试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
dnv1111 发表于 2008-3-1 22:30:00
    本人在年前刚完成成做过一个集中供电的工程,32路红外半球摄像机采用四组线路(RVV2*1.0)供电,摄像机标称电流为1A,四组线路分别带了6,12,8,6只摄像机.均采用24V15A开关电源(输出电压可小范围向下调节)集中供电.为了实现在线路末端得到稳定的12V电压,我们大致计算了压降,统一把开关电源的输出电压设为18V,在摄像机前端采用了7812模块来实现调节与稳压,在该模块上装了散热片并串接了一个电容来实现对模块的保护.效果良好,系统已运行一月有余.该方案为我公司第一次应用,请各位大虾赐教,这样的集中供电设计是否存在问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
dhhw1236 发表于 2008-3-2 16:39:00
那就顶你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
zzttgd 发表于 2008-3-2 20:07:00

支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
aiqingjun 发表于 2008-3-3 01:45:00

我要用一根1.0平方带20个一千毫安的12伏电源怎么计算,这样可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
solary_w 发表于 2008-3-3 11:49:00
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
fuyan 发表于 2008-3-3 13:16:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
bjxrtd 发表于 2008-3-3 22:20:00

谢谢


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
a1b3c62002 发表于 2008-3-6 10:15:00

支持,无私奉献啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
maljmalj 发表于 2008-3-6 14:16:00
以下是引用dnv1111在2008-3-1 22:30:00的发言:
    本人在年前刚完成成做过一个集中供电的工程,32路红外半球摄像机采用四组线路(RVV2*1.0)供电,摄像机标称电流为1A,四组线路分别带了6,12,8,6只摄像机.均采用24V15A开关电源(输出电压可小范围向下调节)集中供电.为了实现在线路末端得到稳定的12V电压,我们大致计算了压降,统一把开关电源的输出电压设为18V,在摄像机前端采用了7812模块来实现调节与稳压,在该模块上装了散热片并串接了一个电容来实现对模块的保护.效果良好,系统已运行一月有余.该方案为我公司第一次应用,请各位大虾赐教,这样的集中供电设计是否存在问题.

这个方法是很不错,末端电压都会很稳定。但是实际施工时会比较麻烦,而且并不能节省成本,为什么不使用集中供220V,每个终端上1.5A的电源适配器呢?这样成本不会比你的高而且方便施工。(这样线可用0.5的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
maljmalj 发表于 2008-3-6 14:19:00
以下是引用aiqingjun在2008-3-3 1:45:00的发言:

我要用一根1.0平方带20个一千毫安的12伏电源怎么计算,这样可以吗?

不明白aiqingjun想算什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
dnv1111 发表于 2008-3-6 17:52:00

采用220V供电,得另行穿管铺设,走12V我们是共管穿线走的,走220V供电的话为防干扰,我们一般得用RVVP来做,成本更高,我们在施工前就把稳压模块做好,到现场只需接线就行.加7812的成本每个点只有4元钱. 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
elongzu 发表于 2008-3-7 01:32:00
以下是引用dnv1111在2008-3-6 17:52:00的发言:

采用220V供电,得另行穿管铺设,走12V我们是共管穿线走的,走220V供电的话为防干扰,我们一般得用RVVP来做,成本更高,我们在施工前就把稳压模块做好,到现场只需接线就行.加7812的成本每个点只有4元钱. 