BG1GZQ 发布于: 2007-11-7 21:05 7661 次浏览 100 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
云和路的彼端 发表于 2007-11-15 21:55:00

干扰的原因有很多方面 但是检查干扰的问题却很简单``你只要在机房用视频线连一个摄象机`如果过没有干扰就带着摄象机走`走到哪里有干扰了 就查原因``只要找到问题在哪里`才能有相应的解决办法``

希望楼主解决问题后回帖``交流下`

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
时代烟云 发表于 2007-11-15 22:12:00

关注中。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
txyun8886 发表于 2007-11-15 23:12:00

1.  双绞线质量太差,或是传输器效果差!一般双绞线只有两组质量好一点.一组是绿/绿白/  橙/橙白.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
aoyang 发表于 2007-11-15 23:22:00

是同频干扰的可能性比较大,可以换个频道试试。

解决方案请来登陆咨询:http://www.aydz.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
tutengniao 发表于 2007-11-16 00:17:00

哈哈哈。。这里的人都很热心啊。。。不过,,这哥们命也够硬的,,,望你早日解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
Iyv 发表于 2007-11-16 01:22:00

个人认为,改用75-5(128编)的线可能会好些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
zhouqhb 发表于 2007-11-16 09:30:00

学习中... ...

问题解决了一定要写上来呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
十月飘雪 发表于 2007-11-16 10:57:00
监控布线很重要,出了问题就后悔了。我原来经常干出这样的事情,所以,现在布线不像以前那么胡乱的布了。其实,加设备只是,治标不治本,日后维护起来很麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
ytideal 发表于 2007-11-16 11:44:00
这个问题是典型的变频干扰,形成原因是变频辐射导致的,基本无解决的可能,不知道楼上的兄弟们说的抗干扰器能不能解决,没用过不敢下结论,但希望不大,加上后可能干扰能减轻,但基本解决不了问题!你可以实验下,把所有的视频信号全部撤掉,只打开主机和监视器,应该也会有干扰纹,横向水纹的宽度会有轻微变化,如果是这样,认倒霉吧。
[此贴子已经被作者于2007-11-16 11:45:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
h_sh520 发表于 2007-11-16 15:35:00
干扰太大了,解决困难,即使解决了也不是长久之计.关注.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
flgod 发表于 2007-11-16 16:51:00
对楼主的不幸深表同情,我做监控也没多长时间,上半年我做了个铸钢厂的工程,也有很多高频设备,不过我用的全部是-5线,套pvc管,有个线路还通过变压器,最后效果都还不错,看来做方案的时候就得规划好,干扰强的地方干脆套镀锌管,不过对于楼主的问题,用我的方法显然不显示,不知楼主问题解决了没,希望能圆满解决,高度关注中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
cofe1350 发表于 2007-11-16 17:05:00

“采用远端集中供电,4A的开关电源 负责3个红外摄像机”,

如果你的220V电源不是从机房拉过去的话,你就从机房拉根220V电源线过去用,可能可以解决问题,我也遇到过类似的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
TZL5257 发表于 2007-11-16 17:53:00

红外机的电源不好,,白天不开红外灯的清况是好的,晚上开了红外灯,电源就会供电不足,而且你用的还是总线供电.你换好一点的变压器,12V1200的一般就会好,我们也有过这样问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
BG7JWE 发表于 2007-11-16 18:43:00

提个小问题,楼主情况能不能跟帖子回复呢?如过在原帖子上修改的话,可能会出现一些乱.

抗干扰建议.双绞线不适宜用在离高频信号发生源的附近使用,二,楼主的摄像机安装点是不是安装在路灯杆上?而路灯是用高压灯那种?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2007-11-16 20:05:00
以下是引用webpet在2007-11-13 10:08:00的发言:
基本上可以确定是强电干扰,一根双绞线最好只走一路视频,前端收发器也最好单独供电,同情ing,这个问题很繁琐!

如果一根双绞线只能走一路视频,那这种传输的优势又能体现在哪里呢?

我在别人的工程中也发现过用双绞线传输产生同样的干扰的情况,但没有这么严重,只是有同样轻微的横纹干扰,是个生产型的工厂,有大的电机、变压器。具体原因也没有查出来。

看看最后楼主是怎么解决的,最好不要留下什么悬案!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2007-11-16 20:08:00
以下是引用TZL5257在2007-11-16 17:53:00的发言:

红外机的电源不好,,白天不开红外灯的清况是好的,晚上开了红外灯,电源就会供电不足,而且你用的还是总线供电.你换好一点的变压器,12V1200的一般就会好,我们也有过这样问题

兄弟能回帖,很佩服,不过楼主的情况应该不是这么简单的

还能提供好的建议吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
青岛蓝天 发表于 2007-11-16 22:49:00
强电干扰,加抗干扰器会好的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
hbcn2005 发表于 2007-11-17 10:31:00
你就一路一路的接,看下干扰怎样,还有注意下早上5点是什么设备工作,就好解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
ytideal 发表于 2007-11-17 10:38:00
大家这么热心,楼主把进展说下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
读月光 发表于 2007-11-17 19:16:00

怕是集中供电不足吧,我一般采用单一供点.