千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]干扰 又见干扰...

[复制链接]
lgdzhf 发布于: 2007-11-3 20:49 12080 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
lgdzhf 发表于 2007-11-8 23:22:00

     今天继续对干扰的排除试验: 用一盘长视频线在机房里接了一个摄像机,电源通过一个12V变压器供给,显示的图像上,干扰依旧,因为之前接过短视频线的摄像机,丝毫没有干扰, 当时怀疑是视频线的质量问题,导致长距离出现干扰,后来想,再接一个短视频线的摄像机,两个图像对比一下看看,因为当时机房只有一个12V变压器, 就用这个变压器同时带两台摄像机,接上以后,发现一个奇怪的现象: 干扰没了! 图像很干净。 尝试着把短视频线摄像机的电源断开, 长线摄像机的干扰再度出现!  再由此判断,干扰和视频线的长短无关,而是和电源有关。

    因为摄像机对于电源来说,相当于一个负载,12V电源带一个负载有干扰,带两个负载就没有干扰,明天准备采取的措施: 1、12V电源带一个负载,同时在电源上接一个电阻,相当于另一个负载。 2、换一个12V电源,把容量从1A变成500MA。

    明天继续报告试验情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
前途光明 发表于 2007-11-9 01:05:00

楼主在21楼准备做的试验,我个人个觉得没有根据,故不会有效果的。

故障是由于视频线质量不太好产生的。如果不能重新布线,可以采用其它朋友的建议,用抗干扰器试试看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
彗星回归 发表于 2007-11-9 09:47:00
  感觉和接地方式有关,你把短线的摄像机和长线的在机房共用一个电源。等于是两个设备共地了,干扰消失,说明这种连接方式下解决了某种接地的问题。你由这个思路考虑一下吧。等你的好消息
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2007-11-16 22:10:00

楼主现在情况如何了啊?解决了吗?

解决了要告诉大家是怎么回事啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆