qjf181480920 发布于: 2007-10-21 11:09 2105 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
千手佛 发表于 2007-10-31 17:32:00
以下是引用mengxiangsky在2007-10-22 15:38:00的发言:

呵呵!这个问题遇到过,解决办法:

1。将电梯飞碟型摄像机上部用橡胶垫隔离开,即摄像机外壳要完全隔离电梯轿箱(完全绝缘)。

2。使用塑料螺丝固定摄像机的3个定位孔(是塑料的不是金属的哟)。

3.电源和视频的线路部分不能有接触轿箱金属部分,防止干扰。

4.电源需采用经三端稳压整流滤波。

5.以上经测试图像基本合格,如还有此现象加抗干扰器。

6.电源用电梯随缆的220v,最好不要在重复拉与视频水平且很近的电缆。

  呵呵,如果以上办法还是不行,你得考虑更换个摄像机看看了。

 

完全同意````绝对正解!!!

想不花钱  这个办法绝对有效果``

在我想说几句 你们别东不东问题不说 就叫买你们的产品

你们的产品是可以解决问题``但你们想过客户愿意掏这笔钱吗?