室外立杆上的摄像机怎么作防雷?...

[复制链接]
远在天涯 发布于: 2007-4-28 11:34 4119 次浏览 40 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eie1992 发表于 2010-7-15 13:11:00

“装上避雷针,杆子底部用地线连好后刷上防锈漆”——这就是摄像机立杆避雷针化设计。

避雷针用来引雷;

这里的避雷针又用视频线、电源线和控制线,和主机连接——这就是问题的要害,必须考虑到这种防雷设计,把避雷针设计到安防系统中来了,也成为安防系统的一个设备了;

避雷针接闪放电时,针体上的暂态电压(雷电反击电压)有多高?这个电压引导主机上,目的何在???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xiangfei 发表于 2010-7-15 13:14:00
以下是引用cmyk2008在2007-4-28 11:40:00的发言:
在摄像机后加装视频防雷模块,接地要打铜榜地下1.5米深,电阻符合要求就可以了,电源也是加装模块

正解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
eie1992 发表于 2010-7-15 15:35:00
哪家的视频防雷模块,可以解决避雷针上的雷电反击电压,而不被烧毁???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
shaoch888 发表于 2010-7-15 16:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
hongcl 发表于 2010-7-15 17:01:00

还是看不懂,各有各的道理

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
lss871010 发表于 2010-7-15 17:05:00

还真没做过防雷呢,也从未考虑过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yning 发表于 2010-7-15 19:35:00
以下是引用cmyk2008在2007-4-28 11:40:00的发言:
在摄像机后加装视频防雷模块,接地要打铜榜地下1.5米深,电阻符合要求就可以了,电源也是加装模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
chunguang211314 发表于 2010-7-15 22:03:00
中间加装一个防雷隔离器应该就成了吧,我们小区里面的摄像头都是这样做的,目前还未被雷劈过!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
casevision501 发表于 2010-7-16 09:22:00

除了防雷,还要防抖的装置吧!

凯视力成的稳像适合你们用,防抖效果很好啊!呵呵!

http://www.casevision.net/

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
yinyang 发表于 2010-7-16 09:28:00
的vbr
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
lwy826 发表于 2012-7-18 11:11:00
都没一个标准答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
lspcat 发表于 2012-7-18 12:45:00

没有高手给个简单易懂的方案吗?不求百分百有效,这样的工程只能做个大概,只要相对有效,做了比不做强的那种方案。越来越觉得eie1992在卖弄,一楼提出这样的问题,本身就是个新手,包括我在内的很多朋友一样,你左一个地电位,右一个环路干扰,只能越说让人越一头雾水。大家只想知道,尽量要怎么做,尽量不要怎么做,而不是去听一堆专业的理论。因为我们一两天搞不懂专业防雷的只是,我们三两年也玩不起专业防雷,所以才会来问这些简单幼稚的问题,只想听个简单易懂的方案,而不是来听专业词汇

[此贴子已经被作者于2012/7/18 12:45:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
bocaaa 发表于 2012-7-18 15:25:00

防雷,防雷,劈了就惨了啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
yamamey 发表于 2012-7-18 16:02:00
 顶32楼的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
lee149 发表于 2012-7-18 16:14:00

摄像机电源、信号接个防雷器撒

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
whyalwaysme 发表于 2012-7-18 16:48:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
pdslcwy 发表于 2012-7-18 22:22:00
没做过避雷,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
coward2012 发表于 2012-7-18 22:43:00
学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
炎雷 发表于 2012-7-19 11:09:00

谈谈个人意见:1、这样的高度避雷针是需要的(特别是空旷地带),但一定要按规范做;2、护罩中安装摄像机的底板一定绝缘板!不能是金属板(也就是说摄像机在前端不能接地!);3、摄像机在护罩内加装防雷器,最好是二合一防雷器,防雷器的接地线一定要按规范做;4、在机房(后端)一定要加防雷器(浪涌保护器)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
suifeng1860 发表于 2012-7-19 11:14:00

学习学习

 

回复 支持 反对