千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求救(关于干扰)...

[复制链接]
scyan 发布于: 2006-11-30 15:49 1541 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
happywp 发表于 2006-12-5 12:26:00
路过,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
scyan 发表于 2006-12-5 13:01:00
地埋线路,走弱电管道,管道内只有一根RVV2*1.0的电源线路,220V,干扰经常在下雨之前出现,而且只有二个摄相机有干扰,是工业园区,园区内共有50台左右的摄相机,其它摄相机正常,出现干扰的是三星643AP高速球,应孩不是摄相机问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
scyan 发表于 2006-12-5 13:02:00
这二台摄相机共一路电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
macro_02 发表于 2006-12-12 20:43:00

我也遇到个难题不知道是不是干扰?

有2个球机在手动控制的时候出现上下滚动的条纹,自动旋转和不动的时候一切正常!

这是怎么回事?

还请高手赐教!!!

我的联系qq:652777020

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
视得清电子 发表于 2006-12-12 21:14:00
以下是引用macro_02在2006-12-12 20:43:00的发言:

我也遇到个难题不知道是不是干扰?

有2个球机在手动控制的时候出现上下滚动的条纹,自动旋转和不动的时候一切正常!

这是怎么回事?

还请高手赐教!!!

我的联系qq:652777020

    楼上的这位朋友的问题不像是干扰,感觉是电源电力不够,原因如下:

 由于电机启动需要较大的电流,而当解码器内部供应能力有限的时候,那么一旦电机启动,就会导致解码器供给摄像头的电源电压不够, 当云台自动旋转或者不动的时候,电流比较恒定,这个时候电流和电压是比较够的!这个我在单位做负载试验的时候已经发现了这个问题,您仔细看看你的图像是不是当出现您所认为的干扰的时候,应该是类似电源电压不够的那种状况,如果解码器内部采用的是开关电源的电路,那么干扰还比较细,如果是这样的,那么更换好的解码器(主要是电源部分),就可以了!

  希望可以帮到你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
dzzdtz 发表于 2006-12-17 12:06:00

经验介绍:

    我们在一个小区施工时遇到过同样的问题.干扰是拉丝状条纹,厉害的图象都看不到.经过我们对小区的环境进行考量,最后是水泵的变频调速器的干扰.我们采用200多元的抗干扰器解决了这问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
TCP 发表于 2006-12-20 10:54:00

     首先要看看画面上干扰波纹的形状,然后分析干扰源的频率和脉冲极性以及能量大小,才能初步判断是什么类型的干扰并找出干扰源。

       根据干扰时有时无这一现象,如果是外界干扰,应该是属于间歇性工作的设备产生的,现在的小区中大功率变频电机使用的越来越普遍,就像上面有些同行所提到的,大功率的变频水泵、抽风机、空调机、大型电动门和卷帘门电机等设备工作时都会对邻近的摄像机产生干扰,这种干扰在画面上的特征是波纹的密集程度和晃动幅度不断变化。

    从受干扰的两个球机同使用一组电源来看,也有可能是电源的供电不足,处于低压的临界状态,电源内阻和交流波纹过大 而导致的,这种现象可以在干扰出现时测量球机端的供电是否正常来判断。

     当然其他带有辐射的间歇性工作的设备也可能产生,例如遥控装置、电火花加工设备、通信设备等等。

 

[此贴子已经被作者于2006-12-20 11:18:46编辑过]