[求助]100对大对数电缆由于计算错误差几米,可以连接吗
[求助]100对大对数电缆由于计算错误差几米,可以连接...
[复制链接]
sjjcqw
发布于: 2006-10-15 19:36
2439 次浏览
26 位用户参与讨论
电梯直达
飞云
当前离线
积分
811
21
#
飞云
发表于 2006-10-30 17:38:00
想便宜就加一组110配线架,用国产的顶多就200多,又便宜,又容易排错.连机柜都剩了,直接挂墙.
回复
支持
反对
使用道具
举报
cosmonetcom
当前离线
积分
1746
22
#
cosmonetcom
发表于 2006-10-30 18:10:00
<p>同情楼主</p><p>你们是先把线缆割断了才穿管么?还是先穿管?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
401617
当前离线
积分
13615
23
#
401617
发表于 2006-11-20 14:37:00
<p>再加个电话线线箱吧,否则会死人的,我以前可吃过这方面的亏啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
baisd
当前离线
积分
553
24
#
baisd
发表于 2006-11-21 16:53:00
<p>2400对的电缆都要接,小小的100对电缆解决不了啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
小鱼儿
当前离线
积分
185
25
#
小鱼儿
发表于 2006-11-21 18:00:00
<p>用专门的接线模块连接再塑封.呵呵电信局的就是这样连接的.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bbant
当前离线
积分
263
26
#
bbant
发表于 2006-11-22 03:20:00
<p>不太会说话,有时候就是天明如此,同情</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
飞天明月
当前离线
积分
7247
27
#
飞天明月
发表于 2006-11-22 08:11:00
<p>可以用接线子接,接完后要用热缩套管包好用喷灯将其热缩。</p><p>而且接线子要用好一点的,不如3M的。</p><p>一般没有什么问题,就是很麻烦。</p><p>一般情况下电信的线应该是有一点预留长度的。</p><p>建议你和电信的人商量,如果他们的线够长就让他们的箱子移一下和你的对接。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
1
2
/ 2 页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城