『求教』消防联动门禁,怎么做。...

[复制链接]
coolbow 发布于: 2006-9-29 10:13 2442 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
njwangyan 发表于 2006-10-26 14:47:00
<p></p><p>消防联动有两种,软件联动和硬件联动,目前要顺利通过消防验收,建议采用硬节点的方式完成。</p><p>1.软件联动:消防信号用过协议、服务器、工作站、总线、控制器中的任何一个转接,进而完成的消防联动。</p><p>2.硬件联动(建议采用):最笨的办法、最没有技术含量的办法、最直接的办法、最小工人的办法,也是最有效的办法,最容易消防通过的办法。采用断电开电锁,每层的电锁统一供电,消防信号不管是N+-1,还是同层,相应层消防信号均接入弱电间,控制电锁的供电电源。</p><p>楼主可以根据现场条件,参照完成消防联动。</p>