独孤行 发布于: 2006-9-27 17:14 2448 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
zyhml 发表于 2006-11-19 12:48:00
co2一般装的比较低吧。现在调西门子系统,控制器都找到啦,所有的点都不同,怎么回事啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
独孤行 发表于 2006-12-31 09:47:00
我们一般用RVVP做总线,但现在很多都提到了要双绞,平行线间存在线间电容,大家怎么认为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
独孤行 发表于 2007-1-9 10:04:00
自己的贴自己顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
lijinming444 发表于 2007-1-10 11:22:00
<p>好!</p><p>当防冻开关只连锁风阀关闭时,应该装在盘管的外侧(新风),还是内侧(送风)?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
扶清灭洋 发表于 2007-1-10 11:37:00
<p>二氧化碳分子量大于空气,所以重;一氧化碳轻于空气,他们安装位置是不一样的。二氧化碳探测器应该为之低些,一氧化碳则反之。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zdmbj 发表于 2007-1-23 23:58:00
<p>现场的东西太多了,理论接合实际太重要了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
winwww770916 发表于 2007-1-26 17:53:00
<p>可不可以请哪位帮我们大家带个头</p><p>总结下</p><p>然后提问题</p><p>大家再一起各抒己</p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;