千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于线尾电阻的接法...

[复制链接]
mysdragon 发布于: 2006-9-1 10:33 4480 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
小黑鸟 发表于 2006-12-29 12:10:00
求规范,防万一,还是放在探测器里好,免得有问题麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
TCP 发表于 2006-12-30 17:00:00

    这是常识性问题,应该放在前端探测器里,并且主机应编程为线尾阻模式,探测器为常闭状态时,应与之串联;为常开状态时,应与之并联。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
wang54809 发表于 2007-1-2 20:28:00
顶,通过楼上的分析小弟获易非浅 ,谢谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
jimzhoujim 发表于 2007-1-3 10:04:00

请问ALEPH对射是常开还是常闭?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
济南康利 发表于 2007-1-3 19:35:00
ALEPH对射既有常开端子,又有常闭端子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
songfuxu 发表于 2008-4-6 14:03:00

关于线尾电阻的详细介绍可以登陆:http://www.cvcaf.com/technology_detail.php?id=4

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hejazh 发表于 2008-4-7 15:05:00
同意6楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hejazh 发表于 2008-4-7 15:41:00
你可以上我在千家写的网页看看http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=295338&page=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
wchch 发表于 2008-4-7 16:36:00
应该放在探测器内部,同意5楼和20楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
RK 发表于 2008-4-8 09:58:00

标准接法就是放在探测器里

回复 支持 反对

使用道具 举报