集散地 发布于: 2006-8-25 09:44 2359 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
维瑞特 发表于 2006-9-3 16:08:00

我用过一个头.在机房取电,降压到12V直接供给50M以外的红外一体机.摄象机标称500mA的电流,我用了12V、1.3A的电源。感觉还可以。不过,刚刚做完的工程,使用寿命还有待验证。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
ljmjdxw 发表于 2006-9-6 09:01:00

0.5的线有些细啊!

如果你换成0.75或1.0的基本没有问题吧!!

最好用1.0的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
游魂 发表于 2006-9-6 09:50:00
线太细了,建议选用1.5到2.5的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
jifujiang 发表于 2006-9-8 11:40:00

这样的话,如果一个电源带二台摄像机应该没有问题,如果带三台摄像机可能就会带不起来,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
大漠狂飞雪 发表于 2006-9-8 19:01:00

如果实在不行

先做实验嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
易天使888 发表于 2006-9-8 19:24:00
还是用个1500mA的稳压电源好点。
回复 支持 反对