TD88求救...

[复制链接]
ljyljy 发布于: 2006-8-17 16:24 1410 次浏览 38 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
pabxman 发表于 2006-8-17 17:37:00
查:[600]命令 #35 是否 enable?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
ljyljy 发表于 2006-8-17 17:42:00
是ENABLE, 用多功能机打该号码时显示 NOT valid
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
LONGSHAO 发表于 2006-8-17 17:43:00

yes

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
ljyljy 发表于 2006-8-17 17:46:00

TO:LONGSHAO

  YES?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
pabxman 发表于 2006-8-17 17:53:00
35-1 用的是什么话机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
ljyljy 发表于 2006-8-17 18:00:00

TO:pabxman

    SORRY,更正一个错误,35-1不可以打,35-2可以打,XDP是enable,35-2分机是单功能机。

还有一个38-1可以打 38-2不可以打  XDP是disable.38-1是单功能机,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
ljyljy 发表于 2006-8-17 18:06:00

TO:pabxman

      晚上有点事,我先下了。谢谢你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
pabxman 发表于 2006-8-17 18:09:00
记得 TD88 主机部分的容量为 8*16,16 个混合分机端口,33-48 端口在从系统底板上,如果要用到如:35-2,那么 35-1 需用两线数字话机如 7250 之类,才能拖一部普通话机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
samsonzhu 发表于 2006-8-18 10:38:00
35-1和35-2为TD88从机上的混合端口,如果要实现接两个分机的话,首先XDP需打开,另外35-1应该接上两芯的数字话机例如KX-T7565,35-2接两芯的普通模拟话机,注意两芯数字话机都是接在RJ11的旁边两芯(即1、4两芯)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ljyljy 发表于 2006-8-18 10:52:00

TO:pabxman,samsonzhu

     是接两芯的啊. 单功能机2、3线,多功能1、4线。

会断线又会是什么原因引起的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
samsonzhu 发表于 2006-8-18 11:02:00
断线的情况你说的不够详细,大致的判断是你有根外线接触有问题,你得先在配线箱出在未进交换机之前测试每一根线,看是否有问题,还有就是,你是不是每个电话都有这种情况,还是只有个别电话,还有你也最好是把交换机的外线端口每个都测试一下,然后再把结果告诉我们
[此贴子已经被作者于2006-8-18 11:02:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
ljyljy 发表于 2006-8-18 11:18:00

to:samsonzhu

    35插口的XDP有开启,且35-2是两线单功能机已在使用中,但是35-1就是打不通,在编程中可以看到35-1并且有号码.

断线:基本上每一部都有这种情况(一天总共三到四起),外线已测试过没有发现问题,我现在猜测是移动旁路器有问题。今天我把旁路器关闭测试一下看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
samsonzhu 发表于 2006-8-18 11:20:00
35-1是数字端口,必须接了数字功能话机才可以打得通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
samsonzhu 发表于 2006-8-18 11:22:00
你说每天有三四次断线情况的话,应该是只有一根或者两根线或者端口有问题了,那就按你的方法先关掉那些外接设备试一下喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
ljyljy 发表于 2006-8-18 11:41:00
以下是引用samsonzhu在2006-8-18 11:20:00的发言:
35-1是数字端口,必须接了数字功能话机才可以打得通

太感谢了,我把其中一部多功能机断开后,正如你所言打不通。

那为什么38-1可以打 38-2不可以打  XDP是disable.38-1是单功能机,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
samsonzhu 发表于 2006-8-18 12:03:00

因为38-1和38-2,在没有打开XDP时为一个混合端口,使用的分机号码都是38-1的号码

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
ljyljy 发表于 2006-8-18 13:19:00
以下是引用samsonzhu在2006-8-18 12:03:00的发言:

因为38-1和38-2,在没有打开XDP时为一个混合端口,使用的分机号码都是38-1的号码

了解,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
ljyljy 发表于 2006-8-26 09:30:00

继续呼叫:samsonzhu,pabxman

昨天叫移动的人换了台旁路器,然后今天就会出现总机接电话1线和2线没有声音的状况,这可能是什么原因引起的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
samsonzhu 发表于 2006-8-29 09:59:00
你得查清楚进交换机之前的线路是否全部正常
回复 支持 反对