下不了啊
这系统图不对,下面的那个核心机房怎么没有配UPS,既然写的是核心机房就必须配UPS,而且你的UPS还没有挂上电池组呢,这是我看出来弊端,希望对你有所帮助,如果真的按图纸配电,出了问题 谁都兜不住。
好
灌水
我怎么看不到了啊
空气开关的容量设计有问题,尤其是UPS部分