千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

组合空调变频控制...

[复制链接]
xzroad 发布于: 2006-6-29 19:22 3297 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
zhaoer01 发表于 2006-7-7 08:07:00
不错,多看看书!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lilizhang_nj 发表于 2006-7-7 16:36:00
做技术就这样,要经历的多了,经验也就足
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
lilizhang_nj 发表于 2006-7-7 16:37:00
<p>建议和暖通工程师交流一下</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
hvacbasha 发表于 2006-7-7 17:03:00
在送风管道上安装静压传感器,注意其安装位置.这类控制一般用在VAV系统当中.而静压传感器一般都安装在离风机出口的2/3风管位置上.控制方法用反控制,即当风管压力大于设定值时,应降低频率,风客压力小于设定值时,就增加频率.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
智翔 发表于 2006-7-10 12:05:00
<p>支持流星雨的观点。</p><p>根据设计院空调专业对变频空调的控制要求,也是按这样实施的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
wangbinIT 发表于 2006-9-8 16:19:00
lu guo
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
kv3000 发表于 2006-9-10 13:50:00
<p>按照正常的思路,还是用风管静压比较好点!注意安装的位置!</p><p>hy_po@163.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
basystem 发表于 2006-9-11 00:07:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2006-7-4 8:43:00的发言:</b><br/>要看具体是什么系统,如果是变风量系统(VAV),那么风机的变频器可能用风管的静压来调节;如果是定风量系统,变频器控制一般都与温度形成闭环控制回路,首先让变频器以低频率(如35Hz)启动并运行,通过先调节水阀来控制温度,若当水阀开度达到100%并持续了一定的时间(此时间可以设定)后,再启用频率来调节</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
vilsion 发表于 2006-9-11 00:49:00
<p>你好!关于组空风机的变频控制,可以在风机两端加微压差传感器,设定好压差值,以低频运行,当过滤器发生堵塞,风机两端压差加大,压差传感器给变频器信号,使变频器加大频率,保证组空的送风量一定,</p><p>我用西门子的QBM66.203这么作过!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
vilsion 发表于 2006-9-11 00:50:00
如有问题与我联系!QQ:158802160
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
sinoxt 发表于 2006-9-11 13:15:00
<p>&nbsp;回风温度调节变频</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
CHJFENG 发表于 2006-9-12 16:01:00
<p>变频的目的是什么?</p><p>控制参数有那些?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
不阴天 发表于 2006-10-20 16:22:00
<p>支持12楼的做法,首先让变频器以低频率(如35Hz)启动并运行,通过先调节水阀来控制温度,若当水阀开度达到100%并持续了一定的时间(此时间可以设定)后,再启用频率来调节温度,</p><p>控制器很容易达到这个要求么????</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
lsjplayboy 发表于 2006-10-21 02:37:00
<p>建议还是先搞清 设计者当初的思路!!!!!!!!!</p><p>是为了保持风量、还是为了保持温度。&nbsp; </p><p>一般变频式空调机组多用于净化空调,而净化空调对风压的要求比较高。我的看法是不是为了满足风压的要求啊!(个人观点)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
l13951858124 发表于 2006-10-21 20:28:00
和HVAC沟通一下,做变频的目的到底是什么?在针对问题找资料看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
yulin5188 发表于 2006-10-26 16:38:00
<p>静压传感器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
wjy1100 发表于 2006-11-2 11:30:00
<p>变频当然是为节能,还是应该根据温度</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
ruesmoke1 发表于 2006-11-4 20:52:00
<p>路过,看看.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
CHJFENG 发表于 2006-11-9 12:17:00
<p>11.12楼高手!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
ruesmoke1 发表于 2006-11-13 19:45:00
我们是用西门子楼宇科技的产品,传感器只用了温湿度传感器,也实现了变频控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆