waterjun 发布于: 2006-6-14 17:19 3765 次浏览 42 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
关山月 发表于 2006-6-21 11:20:00
我的解决了.加屏蔽层, 用塑料灯架 或 用绝缘板隔开,干扰来自警卫室的 外包材料...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
安邦智能 发表于 2006-6-21 12:57:00
21楼说的不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
haohuan2006 发表于 2006-6-21 15:20:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
dico 发表于 2006-6-23 11:00:00
以下是引用关山月在2006-6-21 11:20:00的发言:
我的解决了.加屏蔽层, 用塑料灯架 或 用绝缘板隔开,干扰来自警卫室的 外包材料...

不是很明白,楼主所言是否球机受到来自支架的干扰?请教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
eie1992 发表于 2006-6-23 23:38:00

我的解决了.加屏蔽层, 用塑料灯架 或 用绝缘板隔开,干扰来自警卫室的 外包材料...

大概是地电位环路干扰,“用塑料灯架 或 用绝缘板隔开”——可能是指把摄像机与护罩绝缘吧。切断了地环路,好了!是不是这样呢?

这不是常规意义的干扰,属于故障类干扰。

[此贴子已经被作者于2006-7-1 22:59:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
haohuan2006 发表于 2006-6-24 09:27:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
elechannel 发表于 2006-6-24 12:30:00

哈哈,大家遇到这种情况,总是说干扰,又没有想过设备本身质量的问题呢!我的一个安尼的818L也是这样的情况,改用枪机后也就好了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
cdm2004 发表于 2006-6-24 12:38:00

哈哈

楼主你用手拿着球,不要把它固定到墙上看看 ,是不是就没斜纹了?

我也遇到过类似的情况-----摄象机放到护罩中就有干扰,拿出来就没有.

加也绝缘的东西看看吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
安邦智能科技 发表于 2006-6-24 16:16:00
现在,大家动不动就是干扰;双绞线也非常容易受到干扰;我想再补充一下,若是想没有干扰,那就赶快用视频抗干扰器呀。图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
安邦智能科技 发表于 2006-6-24 16:17:00
现在,大家动不动就是干扰;再好的摄像机也非常容易受到干扰;我想再补充一下,若是想没有干扰,那就赶快用视频抗干扰器呀。图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zhao88zhao 发表于 2006-6-24 17:53:00
以下是引用waterjun在2006-6-15 14:04:00的发言:

接地的问题可以排除,我测过,没有问题,我也怀疑是高频干扰,但是有个问题我没有搞懂,我挂枪机上去没有问题,挂球机上去就有干扰是怎么回事,球机保证没有问题,拿到别的地方运装很好,图像很清晰,再装回来就不行,干扰依旧,头疼,

你这么说到不像干扰了,可能是电源问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
lufeng67 发表于 2006-6-25 22:41:00
我也碰见了类似的现象:枪机横纹,有干扰源,别的就没事,一共12个头就这个,郁闷,到现在海没有解决,我河北省石家庄市的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
风行者信徒 发表于 2006-6-26 11:26:00
………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
龙之沙少 发表于 2006-6-27 02:15:00
怎么楼主遇到的问题和我的一样?难到是自己人?经测试证明,球机到保安室由75-5 128编视频线+UTP5(2C)双绞线+RVVP电源线组成,保安室到DVR通过UTP收发器组成,在时间段为上午6点30分开始至晚上9点结速这段时间内受到一股强高频电波干扰(其余时间正常,图像非常清晰),请高手指点解决方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
lihao-757 发表于 2006-6-27 17:20:00

故障应该是解码板导致的,因为解码板都是交流供电,摄像机是从解码板取得12V直流,如果解码板的电源隔离效果不好就会产生串扰,出现这种现象;枪机是单独的电源适配器,一般不会有这种干扰。

此干扰常出在内置解码板的云台中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
smilezhang 发表于 2006-7-1 19:37:00

用视频抗抗干扰器,一是能解决问题,二是能省事省力!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
eie1992 发表于 2006-7-1 23:08:00
搂主没有用任何抗干扰设备解决了这个故障类干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
安邦智能 发表于 2006-7-2 12:53:00
怎么解决的呢,说来大家学习一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
waterjun 发表于 2006-7-3 12:19:00

从球机到保安室走视频线一段,通过将摄像机电源线,视频线,与摄像机杆共接一个地,然后把其他的所有地断开,前后端都只接一个地(摄像机杆的地),问题解决,图像清晰,但是从保安室到监控室走的双绞线,在保安室清晰,通过双绞线传输到监控室后干扰依旧,工厂旁边有三个发射塔,好像军用的,每天定时广播,只要有广播,干扰就出来,广播停止,图像清晰,借联通测频仪,30M赫兹以上没有干扰,而我们的视频信号是在3-8M赫兹之内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
cf88 发表于 2006-7-3 14:36:00
以下是引用waterjun在2006-7-3 12:19:00的发言:

从球机到保安室走视频线一段,通过将摄像机电源线,视频线,与摄像机杆共接一个地,然后把其他的所有地断开,前后端都只接一个地(摄像机杆的地),问题解决,图像清晰,但是从保安室到监控室走的双绞线,在保安室清晰,通过双绞线传输到监控室后干扰依旧,工厂旁边有三个发射塔,好像军用的,每天定时广播,只要有广播,干扰就出来,广播停止,图像清晰,借联通测频仪,30M赫兹以上没有干扰,而我们的视频信号是在3-8M赫兹

按照频谱仪测试结果,使用调制解调设备应该能解决。使用同轴电缆,然后用捷变式调制解调,频率都在49.75MHZ以上!

本帖子中包含更多资源