dd218 发布于: 2006-5-31 13:09 1911 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
cf88 发表于 2006-6-11 16:34:00
老大是不是你的调制解调器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
liguibin 发表于 2006-6-11 19:09:00

楼主不厚道,问题都解决却不回贴告知.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
安邦智能 发表于 2006-6-12 13:34:00
解决了啊?怎么回事啊,能不能告诉我们一下交流交流啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
桃园一片 发表于 2006-6-13 13:11:00
你附近是不是有中波差转台,如果有尽量将裸露在外面的线用金属蛇皮管套好,与金属管连接好.同时做好金属管接地.另外一个可能你的电源线上进来的干扰,尽量缩短直流供电线的长度.有可能的话,将供电直流线两端并接一个1000u/25V电解电容(注意极性)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
billy-zhao 发表于 2006-6-13 13:18:00

做成统一供电,应该没问题,我以前试过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
she4 发表于 2006-6-14 23:51:00
电路中有没有使用发电机、变压器等设备,你所说的电位差极有可能是这些设备使用不稳定造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
华文中创 发表于 2006-6-15 14:53:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
dd218 发表于 2006-6-15 16:49:00

谢谢,各位对我无私的帮助,问题已经解决了,还是电位差的原因,我用了一台兆科的视频隔离器就好了,型号是:ISVID-01

使用效果很好,就是这个东东的价格太高了,不知道有没有同样原理的东东,谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
andy8632 发表于 2006-6-15 17:31:00
先做接地。不行的话最简单的就是加抗干扰器。三百左右一个的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
asmer 发表于 2006-6-21 00:03:00
不像是干扰的问题,建议排查一下现场有可能出现的干扰源,工厂的话有可能出现的干扰源像是,变频电机,高压电,泵房等等。主要是变频电机的设备。如果发现有干扰源,楼主可以打13366169688,干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
cyguoting 发表于 2006-6-21 09:05:00
统一接地