千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

诚征高手:房间高精度温度控制正负0.1度...

[复制链接]
rocky11111 发布于: 2006-5-19 15:30 3092 次浏览 42 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
hvac 发表于 2006-5-27 07:41:00
请教一下楼上,您的温度传感器精度是多少?价格多少?检定周期是多久,是那里的实验室检定的,每次的检定费是多少?<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
ddrsun 发表于 2006-5-27 15:05:00
<p>传感器是国家科研成果,专门定做的。有时间我会把这个工程案例发表一下。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yirizm 发表于 2006-5-27 15:17:00
<p>空调系统,控制环境都要根据具体情况具体考虑,光选传感器就够你玩的了,没有人不到现场就能保证你控制在0.1内,说可以的都是搞销售的.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
hvac 发表于 2006-5-27 19:51:00
你要做到0.03, 传感器至少要0.01度吧,还要加上模数转换的误差。<br/>国内有哪家实验室可以做这种精度的检定,一年送国外检一次,花费不起呀。<br/>验收时还要请第三方检测才算数,不会是看看你们自已的显示屏吧。<br/>国内的大多数工程,说起来象模象样,做起又是另一回事。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
56er786 发表于 2006-5-27 23:55:00
<p>这是可以做到的,对硬件和环境的要求很高</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
ddrsun 发表于 2006-5-30 19:42:00
<p>这样说有意义么?你可以联系我。或给我个你的联系方式。我联系你。搞技术需要研究为什么。你老说不可能。有什么意思?我希望是互相讨论问题。这个互相猜忌。没劲!!!!!!!!。如果有机会,希望你看了再说。工程就在北京。ok?这位哥们明显对销售有偏见,就算我是销售怎么了?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hvac 发表于 2006-5-30 20:03:00
我也是搞技术的,见过太多的甲方,什么要求都敢提,乙方什么单都敢接,最后验收时指着温控器的液晶屏,你看,25.00度,一动也动,精度达到0.01度。<br/>当然温度0.1度,湿度2%以内,做出来绝对没问题,但是要花多少代价?包括维护。国内能这么做的业主极少。<br/>当然不排除贵公司做过这样的case, 不过最好检查一下,你们的验收书上有没有第三方的检测报告,如果是国内的实验室做的检测,最好还要检查一下检测仪器的检定书(这是检测报告上必备的附件),免得大家一起糊弄。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
ddrsun 发表于 2006-5-31 22:38:00
<p>关于第三方检测我要去问问具体负责的工程师,因为温度变送器是自己研发的,经过中国计量院标定的!第三方也没有这样好的传感器!17楼和19楼说的都很正确!的确工艺很重要,但是我们有我们自己独特的控制方式!有成功经验!</p><p>楼上的朋友,我喜欢,非常感谢您的问题。我的qq46033262&nbsp; 有空聊聊</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-31 22:39:31编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
hvac 发表于 2006-5-31 23:24:00
传感器与检测仪器是两回事。<br/>有一个朋友做精密电子秤,分辨率1mg,据说一套标准砝码价值数百万,平时的存放温湿度还有要求,还要气体保护,比得上他的全部家当,让人家做一定检定就要数万元。<br/><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ddrsun 发表于 2006-6-1 20:45:00
<p>中国计量院鉴定的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
weibinye 发表于 2006-6-1 23:25:00
<p>+-0.05?我晕,不知道楼上是做什么的,有什么地方需要这么高的精度啊</p><p>能做到这地步的,那是要看暖通设计者的才华,我们自控算老几.</p><p>冷源热源有没有这么稳定?被控制区没负荷变化?</p><p>0.1的精度倒是可以做到,不过要看整个系统的设计者了.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
ddrsun 发表于 2006-6-3 15:53:00
清华大学千级净化实验室&nbsp;&nbsp; 实际运行在正负0.03&nbsp;&nbsp; 我说的是静态条件下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
诲人不倦 发表于 2006-6-5 12:20:00
0.1度控制不难达到,本人从1996年起至今做过5个0.1度净化厂房工程,控制面积从20平米到150平米都有,每个工程达到高精度的房间超过10个。要点有5点:1)温度传感器采用特制型,温度每变化0.1度输出达到0.2V以上。2)采用三级电加热分0.5度、0.3度、0.1度三级控制。3)DDC AI输入16BIT、AO输出12BIT&nbsp; 4)、5)、小儿科的东西,不提了。0.02度怎么达到,本人还真想求教,你的计量器具是什么?如何计量的?有标准计量单位(国家气象局、中国计量院,国防科工委304所?)的现场检测报告吗?如果在恒温槽里,精度还可以再高,在空气中靠什么保证?多大控制面积?如何保证均衡?本人有点孤漏寡闻!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
诲人不倦 发表于 2006-6-5 13:17:00
不好意思,没看见中间的一部分贴。计量器具的检定要求检定设备比被检定对象至少高一个数量级,如检定0.1度,要求检定器具精度至少0.01度(本人手里就有),中国计量院的检测单位是标准物质检测中心,用于大气环境的温度检测好像也就这个精度了。我们就是专门生产高精度传感器的,我们的检测设备都是他们标定的(也就到0.1度),产品每年还都在他们那检测,怎么他们不告诉我们他们还有这么先进的手段呢?我们的大把银子不是白花了吗?能提供他们的检测报告复印件吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
摇摆 发表于 2006-6-5 15:56:00
<p>我是做仪表的,</p><p>从技术角度上,我感觉实现0.02的精度很难.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
不阴天 发表于 2006-6-16 09:15:00
<p>我现在也有一个高精度的温度控制,正负0.1度,难死我了,传感器都难找,还好是控制水温。</p><p>房间温度,有混合气流呀,会有混合不平均的问题,这怎么解决???</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
不阴天 发表于 2006-6-16 09:19:00
<p>我听说过有人做了一个亿立方米的精度0.1的恒温箱,用了六个传感器,还有什么混风扇。</p><p>难!!!谁做了千万要给大家消息</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
yellowhe 发表于 2006-6-18 20:43:00
<p>不可能实现的</p><p></p><p>VASALA和ROTRONIC的温湿度传感器最高只能做到0。2度!!!</p><p>最基本的概念:要控制在0。1度的范围,传感器精度至少要高一个数量级;</p><p>楼上居然有人说可以控制在0。02度!!!!哈哈哈</p><p></p><p>到底懂不懂啊!</p><p>去算一下DDC的AI通道的分辨率吧!!!不要为自己所卖的东西胡乱吹!!!</p>
[此贴子已经被作者于2006-6-18 20:45:29编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
不阴天 发表于 2006-6-20 16:42:00
我听说有人做过一个恒温箱式的柜子一立方米多,用了6个传感器取平均值。房子这么大!!!0.1的精度,那位做了赶紧通知大家学习一下。
[此贴子已经被作者于2006-6-20 16:43:28编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
不阴天 发表于 2006-6-20 16:46:00
<p>楼主要求的精度可能是在显示上只允许有正负1的波动吧!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报