看来大家对UPS电池容量计算很感兴趣啊...

[复制链接]
upsopen 发布于: 2006-4-17 15:45 22465 次浏览 87 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
silence2008 发表于 2007-4-1 07:38:00

估算一下也知道4O台左右的普通电脑,怎么可能配置30KVA UPS呢?

计算机一般标称是W,功率因数是0.6-0.7,22800已经换算成VA值了,理论上选择25KVA UPS就可以了。

实际上电脑还有一个同时开机工作的系数(小于1),所以完全没有必要选择30KVA的,另外后备时间一般30-60分钟就可以了,UPS 5-10年的使用寿命,电池维护费用是初期投资的2倍左右。

[此贴子已经被作者于2007-4-1 8:18:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
mx296 发表于 2007-4-7 12:06:00

电池的容量也应该有个系数,因为电池电量总不能放完,一般只到80%左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
renbiqi 发表于 2007-5-24 21:23:00
经常要用到,就是不会算,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zhxxxx0228 发表于 2007-6-6 13:50:00

30KVA的UPS电源 以4小时计算.

12V-100AH:1安的放电电流可以连续放电100小时

30KVA/380= 78.9(A)

12V-100AH(32只一组)

(32只一组)25(A)的放电电流可以连续放电4小时

78.9(A)/25(A)=3.15(组)

所以30KVA的UPS电源放电四小时需要配3-4组

         

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
mzy718 发表于 2007-6-9 20:13:00
顶一下吧,学习中~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
emerson 发表于 2007-6-25 17:21:00

总的来讲楼主的算法是有一点问题的,一般要是根据经验算大概值的话一般在算UPS功率的时候都不乘UPS的功率因数了,因为也不算蓄电池的放电效率,一般蓄电池在后备8小时以上的时候放电效率才能达到1。还有就是厂商在承诺你电池容量的时候都是有前提条件在25度的时候。温度越低所能放出来容量越少。所以你再配置是同样的负载在东北和在深圳肯定是不一样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
emerson 发表于 2007-6-25 17:29:00
以下是引用silence2008在2007-4-1 7:38:00的发言:

UPS电源一般都没有25KVA这个功率段,实际上从经济性的角度来考虑的话,可以分成2台3单15kva的比较经济,主机成本大概也就是30kva的一半。

谁家的机器能承诺5-10年,我敢说他忽悠你呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
orientljg 发表于 2007-6-27 14:37:00

能规范下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
kernely 发表于 2007-6-28 14:22:00
有点迷糊怎么算出来是30节12V/300AH的电池.公式呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
emerson 发表于 2007-7-4 16:53:00
以下是引用kernely在2007-6-28 14:22:00的发言:
有点迷糊怎么算出来是30节12V/300AH的电池.公式呢?

蓄电池的数量不是算出来的,是根据UPS主机的直流电压来决定的(例:艾默生3KVA的直流电压是72V它配的蓄电池就是6只,或是6只得倍数;艾默生UL33-30KVA的直流电压是360V它配的蓄电池就是30只,或是30只得倍数)

12的蓄电池是没有300AH的,如果需要300AH的容量可以采用3组100AH的并联或是采用2V/300AH的电池,当然要是从经济性的角度来讲还是采用3组100AH比较实惠,但是配电池的时候一般并联数量不超过3组。

我不是经常有时间上来,有什么问题可以给我发邮件或是打电话,只要力所能及一定尽力解答。xiaoyao@tianbo.com.cn ;13911361850

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
yrr 发表于 2007-9-14 11:38:00

没考虑逆变效率, 这样的计算可以得出大致的结果,然后在考虑一点预留也是可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
cjw318 发表于 2007-9-16 20:52:00

看了一下,好像算法都太繁了。其实用电器消耗的就是电量,那么用电量来求不是很简单吗?

例如这是四十台电脑维持4小时工作,需要消耗的电量就是:380(w)*40(台)*4(H)=60.8KWH,也就是差不多要60度电;

现在UPS的输入直流电压为360v,那么对蓄电池容量的要求就是:60(KWH)/360(v)=0.167KAH=167AH,也就是说选167安时容量的电瓶就可以了(看吧,所需电瓶的容量已经出来了)。

考虑到效率问题,实际选200安时容量的电瓶就可以了,单个电瓶的标称电压通常为12v,因此数量当然是360(v)/12(v)=30(只)。

结论:用12v/200AH的电瓶共30只。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
yingfei 发表于 2007-10-26 15:14:00

楼上的算得很清楚,能理解.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
ailong 发表于 2007-10-31 09:20:00

楼主有点计算错误吧,我同意

UPS电池是以恒功率或是电流放电计算的:

W=UPS功率因数 *UPS额定容量*1000 / UPS直流输入电压*逆变器的效率

再根据电池的功率瓦特数,查蓄电池在需要的时间的参数就知道蓄电池的容量(每个蓄电池厂家都提供该数据的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
smaltyin 发表于 2007-12-13 14:16:00
谢谢,正需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
zhangchi115 发表于 2007-12-21 20:17:00
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
zhouanjun 发表于 2008-4-7 17:59:00

楼主的功率换算是不是有问题啊??

1W=1.5VA是怎么计算出来的啊??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
xdzjwyh 发表于 2008-4-21 19:33:00
糊涂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
xiehouqiyuan 发表于 2008-4-23 14:59:00
以下是引用cjw318在2007-9-16 20:52:00的发言:

这个能看明白,但是总感觉没这么简单~!

而且如果客户要求用12V/100A的电池,那这个公式不是就错了???

[此贴子已经被作者于2008-4-23 15:05:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
xiaxianghu 发表于 2009-2-23 15:47:00
3组65AH的电池就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报