千家之言,受益菲浅! 总结一下如下: 1、闭路电视监控技术中很重要的基础技术,就是接地,这个接地和强电接地所起的作用是不同的,而且是闭路监控系统专用的、独立的,为了一个闭路监控系统小工程去做一个专门的信号地是小题大做,且操作起来不现实,那么,到哪里找一个闭路监控系统的信号地? 讨论A、小系统打几根角钢!做一个专门的信号地还真不是小题大做!或者连接大楼的弱电接地总线。 讨论B、监控系统的接地主要为了卸掉干扰信号,引入大地,防雷另计。摄像机多、距离远,打桩后单点接地操作起来很麻烦,而且不能串联。这个可以利用同类信号浮地,借尸还魂。 讨论C、信号接地如不单独做地网,应找出建筑物的主钢筋,由主钢筋接地,另外需要等电位连接。 讨论D、要看工程实际情况来定了,一般是接入整个建筑的弱电接地干线。 讨论E、如果只有室内的摄像机一般就不用专门的接地了,如果有室外的摄像机,刚室外每个摄像机都要考虑安装一套接地系统,不过不是特别的地方的话,在附近打一根2米的角钢就行了,特别的话就需专业的防雷设计了。 2、闭路电视监控系统采用集中供电方式出现地环路现象是很常见的,隔离地环路的方法可采用“纵向扼流圈”阻止回流,那么,“纵向扼流圈”是怎样制作的? 讨论A、纵向扼流圏又称中和变压器,是由两个绕向相同、匝数相同的绕组构成,一般常用双线并绕而成。作用相当于一个低通滤波器。对地回路共模干扰电流呈现出相当高的阻抗。 3、电梯闭路电视监控,采用基带传输,用同一种质量的线材,同一种布线方法,同一品牌的电梯,为什么有的电梯没干扰,有的电梯不管你怎么搞都有干扰? 讨论A、有的电梯公司变频器、变频电机接地不良,用基带传输怎么搞都不行、用什么线都不行。即使是同一品牌的、型号的电梯因安装的工艺不同,都会出现这样的情况。 讨论B、这个跟施工的关系太大了,接口、线缆的破损等等!干扰是肯定有的,只是影响的大小。 讨论C、具体情况具体分析,只要找到干扰源,干扰一定能消除。 讨论D、如果还有干扰的话,说明还是有没有查明的原因,如果视频线采用了很好的线缆,那么最好可以单独供电,不使用电梯的电源;在电梯接线时注意摄像机与电梯绝缘,屏蔽线采用单端接地。 4、怎样才能让屏蔽网的电流流动更快? 讨论A、电流流动快慢和电压无关!要使屏蔽网内的电流对视频线的影响最小。采用单点接地,做一个良好的接地体。只要使屏蔽网内的电流尽快的导流走。 5、一般放大器DIY技术,在闭路电视监控系统中加入视频放大器提升视频信号电平,但视频信号的原有噪声也随着放大,用什么方法在提升视频信号电平的同时,降低视频噪声? 讨论A、加一个抗阻器。 讨论B、加消噪电路啊!比如滤波器等。 |