<P ><B >6 系统验收</B><p></p></P>
<P ><A>6.1系统验收方案</A><p></p></P>
<P >1、验收前必须具备的条件:<p></p></P>
<P > 按图施工完毕;<p></p></P>
<P > 完成所有自检工作;<p></p></P>
<P > 完成对使用方的培训工作;<p></p></P>
<P > 提供下列竣工验收资料:<p></p></P>
<P > 竣工图<p></p></P>
<P > 机柜布置图<p></p></P>
<P > 自检报告<p></p></P>
<P >6.2、验收规范<p></p></P>
<P > [建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范]CECS 89:97<p></p></P>
<P >6.3、测试方法:<p></p></P>
<P >A)水平部分<p></p></P>
<P >水平部分的验收为链路验收,包括信息插座、水平线缆、水平配线架和两端连接跳线。<p></p></P>
<P >验收方至少需要两个人,并配备对讲机。<p></p></P>
<P >验收时,一人在电信间,将一根RJ45跳线一端连接在仪器主机上,另一端连接在水平配线架被测点上;另一人在被测点的信息插座处,将一根RJ45跳线一端连接在仪器辅机上,另一端连接在被测点的信息插座上;通过对讲机的联系,持主机的人开始测试,按动START键,仪器自动测试,将测试近端串扰、衰减等等数据,过一端时间,仪器将显示PASS(通过)或FAIL(失败)的结果。(可通过仪器查看测试下来的数据,若是FAIL,还可查看原因。)<p></p></P>
<P >一个信息点测试好后,将测试结果按信息点的编号存入主机,继续下一个点的测试。<p></p></P>
<P >B)垂直光纤主干部分<p></p></P>
<P >垂直光纤主干部分的测试包括主机房和电信间的光纤配线架及主干光纤部分。<p></p></P>
<P >验收方至少需要两个人,并配备对讲机。<p></p></P>
<P >在测试前,将被验收方、验收方名称输入仪器。<p></p></P>
<P >验收时,一人在主机房,将一根光纤跳线一端连接在光纤主配线架的光纤模块上,另一端连接在光纤主适配器上,而光纤主适配器与主机需采用一根长度为15——20cm的原装RJ45跳线连接;另一人在被测光纤点的电信间光纤配线架处,将一根光纤跳线的一端连接在被测光纤点的模块上,另一端连接在光纤辅助适配器上;通过对讲机的联系,持主机的人开始测试,按动START键,仪器自动测试,光纤的测试将在瞬间完成,在主机上将显示衰减的数据。<p></p></P>
<P >一个光纤点测试好后,将测试结果按光纤点的编号存入主机,继续下一个点的测试。<p></p></P>
<P >C)垂直语音主干部分<p></p></P>
<P >语音主干部分的测试包括主机房和电信间的语音配线架及主干铜缆部分。<p></p></P>
<P >验收方至少需要两个人,并配备对讲机。<p></p></P>
<P >采用4对导通测试仪。<p></p></P>
<P >验收时,一人在主机房,将语音跳线的RJ45连接端连接在导通测试仪的主机上,将S110P4连接端连接在110主配线架上;另一人在被测部分的电信间处,将语音跳线的RJ45连接端连接在导通测试仪的辅机上,将S110P4连接端连接在110配线架上;语音主干部分的测试没有具体的数值,若绿灯亮则表示通过,否则灯就不会亮。导通测试仪不能保存测试结果,测试结果需手写记录下来。<p></p></P>
<P >6.4、质保证书<p></p></P>
<P >通过验收后,将获得一舟颁发的产品保证<p></p></P>
<P ><A>6.5系统测试</A><p></p></P>
<P >系统测试分基本链路测试和信道测试。<p></p></P>
<P >(1)基本链路模式<p></p></P>
<P ><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="val #0"></v:f><v:f eqn="prod #0 1 2"></v:f><v:f eqn="sum @1 10800 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="custom" gradientshapeok="t" textboxrect="0,10800,10800,18000;5400,10800,16200,18000;10800,10800,21600,18000;0,7200,7200,21600;7200,7200,14400,21600;14400,7200,21600,21600" connectlocs="@0,0;@1,10800;0,21600;10800,21600;21600,21600;@2,10800"></v:path><v:handles><v:h xrange="0,21600" position="#0,topLeft"></v:h></v:handles></v:shapetype><v:shape></v:shape><v:oval></v:oval><v:rect></v:rect> C E F G H I<p></p></P>
<P ><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><p> </p></P><BR clear=all>
<P >C+E+ G+I=94米<p></p></P>
<P >C、I=测试线缆 E、G=水平线缆 F=CP点 H=工作区插座 I=设备线<p></p></P>
<P >(2)信道模式<p></p></P>
<P ><v:shape></v:shape><v:oval></v:oval><v:line></v:line><v:line></v:line><v:rect></v:rect><v:rect></v:rect> A C E F G H I<p></p></P>
<P ><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><p> </p></P><BR clear=all>
<P >A+C+E+ G+I=100米<p></p></P>
<P >A=设备线 C=水平跳线 E、G=水平线缆 F=CP点 H=工作区插座 I=设备线<p></p></P>
<P ><B >7 环境要求<p></p></B></P>
<P ><A>计算机机房环境要求</A><B ><I ><p></p></I></B></P>
<P >机房场地<p></p></P>
<P >部位:大厦一层电话机房。<p></p></P>
<P >面积:参见各自的参见建筑平面图<p></p></P>
<P >高度: 地板架空0.4米, 吊顶不低于0.6米, 机房净高度不低于2.5米<p></p></P>
<P >机房供电<p></p></P>
<P >容量: 照明:5-10KVA<p></p></P>
<P > 空调:10-20KVA<p></p></P>
<P > 电脑:10KVA<p></p></P>
<P >要求: A.两路供电: 照明/空调:15-30KVA<p></p></P>
<P > 电 脑:10KVA<p></p></P>
<P > B. 频率: 50Hz±0.05Hz<p></p></P>
<P > C. 电压: 380V/220V±5V<p></p></P>
<P > D. 相数: 三相四线制<p></p></P>
<P > E. 等级相数: 一类供电, 采用二台UPS系统<p></p></P>
<P >机房接地<p></p></P>
<P >要求分二路接地:<p></p></P>
<P >交流接地:小于等于4 欧姆<p></p></P>
<P >直流接地:小于等于1 欧姆<p></p></P>
<P >上述直流接地应采用独立于建筑物公共接地/避雷接地的独立接地系统或设立独立的弱电系统直流接地<p></p></P>
<P >机房照度<p></p></P>
<P >工作场地达到300至500勒克斯(LUX)(离地0.8米)<p></p></P>
<P >楼板载荷<p></p></P>
<P >主机房、电源间达到A级:大于等于500公斤/平方米<p></p></P>
<P >终端房、管理房达到B级:大于等于300公斤/平方米<p></p></P>
<P >机房新风<p></p></P>
<P >新风流量:<p></p></P>
<P >50立方米/小时×40人=2000立方米/小时<p></p></P>
<P >建议采用中效和前端温度及湿度处理装置<p></p></P>
<P >机房空调<p></p></P>
<P >温度:24小时保持18℃~22℃温度变化率<5℃/小时<p></p></P>
<P >湿度:24小时保持55%至65%<p></p></P>
<P >送风:机房采用机房立柜空调, 水平送风, 但要求良好的通风能力<p></p></P>
<P >机房消防<p></p></P>
<P >耐火等级达到:一级标准(国家建委JJ 16-74《建筑设计防火规范》安装烟感温感自动报警和气体喷淋灭火系统)<p></p></P>
<P >机房保安<p></p></P>
<P >要求安装保安报警和要道监控系统。(如有条件还可安装磁卡识别系统控制机房进出)<p></p></P>
<P >机房净度<p></p></P>
<P >中心机房保持B级, 相当于30万粒/立方英尺<p></p></P>
<P >机房噪音<p></p></P>
<P >机房开机时小于70分贝, 终端房及管理房开机时小于30分贝, 并采用防止噪声扩散。<p></p></P>