千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有谁做过高精度正负0.1度的房间温度控制?...

[复制链接]
rocky11111 发布于: 2005-9-26 22:34 6757 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
hansoner 发表于 2005-12-7 17:22:37
<P>光盘生产线就要求精度±0.1度.</P><P>偶看过的光盘生产线是采用二级空调来实现的,一级是冷水机组先实现环境温度稳定,再用高精度柜机处理后送入光盘生产柜.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
泡壶清茶喝喝 发表于 2005-12-9 13:07:29
<P>正负0.1度的房间温度控制是可以做到的,我做过很多这样的工程,特别是在电子行业,当然确实过程很难,甚至我都想到过失败,因为牵涉方方面面的问题,主要有空调箱\房间等都要符合要求,控制程序上也经过多次反复,最终才搞定.你应该找上海西门子工程部第一高手顾建刚13916149627,他们有丰富的经验,上海国际机场.苏州葛兰素医药,大众和通用汽车等特大型项目都是他做的. </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
泡壶清茶喝喝 发表于 2005-12-9 13:19:14
房间风道设计也是必须满足高精度控制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
chinaID 发表于 2005-12-9 13:47:18
<P>南京有一家公司做过,是间无人洁净室,对温度传感器的精度要求极高,信号必须是电流型,校验相当麻烦,需要无人网格式正反向校验,控制器应该DDC比PLC好,六年前和这家公司打过交道,可惜现在联系不上啦。如有南京的朋友帮打听一下!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
chinaID 发表于 2005-12-9 13:55:43
<P>不知楼主做的是什么项目?应该不是光盘生产车间,光盘生产要求最高是光刻间,一般要求温度+-0.5,湿度+-5%,100级的垂直单向流的洁净室就满足啦!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
chinaID 发表于 2005-12-9 14:19:11
8楼的朋友问题提得很专业,有机会能否交流一下,我QQ:361134067。希望能多做技术交流,共同提高,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hushangang 发表于 2005-12-14 14:09:41
我是做过的,是南京55所的,精充为±0.03℃,你可以和我联系,<a href="mailthushangang@163.com" target="_blank" >hushangang@163.com</A>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
wlg8848 发表于 2005-12-14 14:42:18
<P>上海检测中心为了跟国际接轨,建立国际标准的实验室,想要上正负0.1的室内空调控制系统,当时业主想让我们公司来做,因为当时我们已经接下了机房冰蓄冷和水蓄热的冷热源系统,我们公司还是拒绝了。就像FIRSTJION所说的要做到这么高精度的控制系统,靠自控是无能为力的,是一个系统工程。后来这个系统集成在弱电系统中由东大金至总承包,但东大金至也进行了分包。楼控和自控是两个概念,如此高进度的控制,靠楼控的思路是很难实现的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
raydong 发表于 2005-12-14 18:57:53
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>firstjoin</I>在2005-12-4 11:18:12的发言:</B>


<P align=left>以下是我个人总结:</P>
<P align=left>高精度环境建设不仅是单纯的控制问题,而是建筑、暖通、能源中心、控制系统的综合主要包括以下内容:


<p>
<P align=left>1、    环境建设中建筑的围护结构的保温性能
<p>
<p>
<P align=left>2、    暖通的形式包括冷热传递方式分布
<p>
<p>
<P align=left>3、    能源中心的稳定性
<p>
<p>
<P align=left>4、    控制系统的检测、驱动及控制方式
<p>
<p>
<P align=left>5、    环境中的冷热源干扰问题</P>
<P align=left>1、温度检测传感器选用原则
<p>
<p>
<P align=left>现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
<p>
<p>
<P align=left>1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
<p>
<p>
<P align=left>传感器的信号转换方式、量程的大小、信号的引出方法
<p>
<p>
<P align=left>2)性能指标
<p>
<p>
<P align=left>响应特性、线性范围、稳定性、精度
<p>
<p>
<P>2、执行机构
<p>
<p>
<P>执行机构是控制闭环中的一个重要部件,虽然闭环中的传递函数可以改善,但是会对控制方式带来一定的差异,所以在高精度的控制系统中,应尽量选择线形度好,调节精度高的执行机构,这样可以减少控制器的资源消耗,降低控制系统的扰动。
<p>
<p>
<P>3、控制器
<p>
<p>
<P>控制器往往人们只关心,CPU的位数,运算速度,内存的大小,其实不然,对于高精度的温度控制,首先要考虑传感器及执行机构的特性曲线校正、再则是控制模型的策略。
<p>
<p>
<P align=left>A/D、D/A的转换精度是保证控制系统精度的重要指标之一。其转换的原理同样会影响系统的调节精度。</P>

</DIV>
<P>

<P>见到明白人了!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
hnwlduane 发表于 2005-12-16 10:18:14
<P></P><P>   +/-0.01的精度?!</P><P>我不知道是个什么样的概念。我也做过高精度要求的温湿度控制系统(+/-0.5),我的体会只有一个:所谓的+/-0.01 其实是没有多大意义的。虽然有人说可以作到,是的,所谓的“能作到”只不过是系统的稳定性达到了,在没考虑测量仪表的精度前提下讨论+/-0.01只是一种认识罢了,从这个角度来说,+/-0.01和+/-1.00其实有什么区别呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zhou5188 发表于 2009-3-25 10:45:05
<p>&nbsp;&nbsp;好恐怖的数据。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
liweihust 发表于 2009-3-25 13:51:45
<p>获益匪浅</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
mrright60 发表于 2009-3-29 15:27:34
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
jay661026 发表于 2009-4-13 23:39:01
<p>可以作到,我07年在深圳龙华富士康的<font face="Verdana">实验室</font>用过一次,控制器是山武<font face="Verdana">YAMATAKE</font>的SDC控制器,传感器是<font face="Verdana">VAISALA,验收标准是设定23度控制在22.91到23.09之间,当时环境的温度是正负0.5度,湿度正负2%。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司</font></p>
<p><font face="Verdana">上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>QQ: 1047467290<br/>http://www.asiconsys.com<br/></p></font>
[此贴子已经被作者于2009-5-4 20:20:38编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
一品工匠 发表于 2009-4-14 14:23:51
<p>我做过±0.5&nbsp; 需要的话可联系 QQ:5392243</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
喝多野兔 发表于 2009-4-16 09:14:29
0.1&nbsp; 真的很难啊&nbsp;&nbsp; 一般的地方正负1就很好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
playmusicboy 发表于 2009-4-16 16:10:26
一个小屋子到处都能出风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
pkac10086 发表于 2009-4-18 20:49:11
有个师兄做温控毕业设计 说在老师面前保证自己做到了0.1的精度 结果直接让老师给挂了&nbsp;&nbsp; ?????&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
jay661026 发表于 2009-4-19 21:43:03
<p>其实有什么区别呢?30楼的!没搞过的人,请虚心学习!老是扯东扯西的,区别大了!</p>
<p>我的案例是07年在深圳龙华富士康精密铣床加工<font face="Verdana">实验室</font>,控制器是山武<font face="Verdana">YAMATAKE</font>工业用的SDC高精度控制器,传感器是<font face="Verdana">VAISALA,验收标准是设定23度控制在22.91到23.09之间,<font face="Verdana">当时外围环境的温度是正负0.5度,</font>,湿度正负2%。它是一个120立方米的精密铣床加工车间,因为温度变化大于温度正负0.1度,会使产品因为热涨冷缩而加工失败的。</font></p>
<p><font face="Verdana">应该说这是工控的标准了,一般楼宇大多是温度是正负2度,,湿度正负5%。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
jiangguiliang 发表于 2009-4-20 04:32:43
不可能做到,估计再过100年。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城