请教网络线的有效距离??...

[复制链接]
fireegg 发布于: 2005-8-29 08:49 2444 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
226393 发表于 2005-8-31 09:29:17
<P>两端任选    价格也不啊  </P>
<P>OM4205网络延长器   网线延长300-600米</P>
<P>欧林克网络有限公司(OLYCOM)成都办事处
联系人:张世一 13982082847  02866233419
<a href="http://www.olycom.com.cn/" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://www.olycom.com.cn</FONT></A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
westsun 发表于 2005-8-31 10:49:45
CHANNEL测试标准是100米内满足100M传输,永久链路测试标准时这个长度限制为90米,并不是超过标准就不能用了,但是肯定无法完全满足100M标准了,自己用的话线缆受环境局限超长一点无所谓,但工程设计时这样做是不符合规范的,损害了客户利益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
phz 发表于 2005-8-31 18:52:42
网线质量好,正宗进口,130M我试过没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
shyfwl 发表于 2005-9-26 14:14:29
di
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
mtzx555 发表于 2005-9-26 17:06:48
<P>哎 这要看你的网线质量了 上次我们在一个公司 他们的老先是三类线  连hub  说不能上网 然后我们就去检查 用侧线仪测试一切正常 可连到电脑不能上网 然后我们问他线的长度  他说70米吧 我们什么没说换线了</P><P>换成超五的一切正常 </P><P>其实所谓的有限长度是在衰减内的 如果超过的有信号 而且也能测通 但是就是不能用 因为信号衰减太多!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
jalolee 发表于 2005-9-26 17:21:56
如果到了200米的话肯定就不能用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
mzy718 发表于 2005-9-27 21:04:20
中间加一个HUB就OK了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
D120125 发表于 2005-11-23 01:35:13
链路长度规定为90m,加上工作区和每层小设备间各有5m电缆长,即为100m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
zbjiangyin 发表于 2005-11-24 08:50:22
<P>网络延长器的主要作用是什么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
piaolingmcj 发表于 2005-11-24 09:28:20
<P>标准是死的,只是验收的时候才安标准来的。如果你实际应用中放到两百米能用的话。那也是可以的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
83649558 发表于 2005-11-24 11:09:14
<P>标准就是90米,项目工程对客户负责的角度就应当控制网线有效距离。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报