求助!!!急,各位仁兄有没有见过这个问题?...

[复制链接]
fmtv2005 发布于: 2005-7-14 11:50 778 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
fmtv2005 发表于 2005-7-18 13:12:00

问题还在持续中,无法解决,真的有点头痛呀,换了解码器还是存在同样的问题呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
0126001 发表于 2005-7-18 14:09:58

这个问题挺难啊,哥哥如果能解决希望您能把解决的办法和大家分享一下哦!

这个我觉得应该不是电源的事情,是不是你的一体机菜单就是那样设置的

你应该进入设置里面仔细的看一看哦!

只是参考!

QQ:184896399

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
fmtv2005 发表于 2005-7-18 16:01:32
现在换了解码器,情况好像有些好转,但还是会有此类现象产生,不过不是非常仔细,基本是发现不了了,也就是说问题解决了大部门,剩下的工作就是如何和客户去沟通了,希望这次验收能够顺利,但我还是希望能通过大家的讨论找出产生此类问题的根本原因,现在已经可以确定是解码器的原因了,可因为对解码器的工作原理不了解,给不出满意的答案,如果有人遇见过此类问题,一定给我一个回贴,谢谢了!
[此贴子已经被作者于2005-7-18 16:04:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
fmtv2005 发表于 2005-7-25 11:34:34
又换解码器了,这次总算好一点了,明天就验收了,在此感谢各位的支持,同时提醒各位,在验收之前的检测非常重要,不要等到问题出现了再解决就晚了!教训呀,之前只做了云台是否转动的测试,没接一体机,后悔莫及了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
cetc54xtjc 发表于 2005-7-29 13:54:13

即使线接错也不应该出现这个问题。应该是解码器有问题。1协议片子,2 485片子 ,3 线的串扰