千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问做监控布线时视频线和电源线和控制线需要分开吗...

[复制链接]
dong 发布于: 2002-6-28 17:09 6688 次浏览 47 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
miaolx 发表于 2004-2-20 10:37:00
如果是24或12的,根本没有必要分。 对于220,问题应该也不是很大,我都是一起走的,图象还可以。如果条件允许或者施工方便的话,我想最好还是分开吧,毕竟规范的确定总有它的依据和道理的嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
tzwz 发表于 2004-2-20 11:32:00
分不分看情况喽,规范是要分开,但实际操作起来毕竞麻烦,一般小工程短距离内AC220V并行一根管子内是无所谓的,但同轴电缆最好是屏蔽网编数多点。 我现遇上最麻烦的是动力电源干扰,尽管平行间距45公分以上,免不了干扰,铺镀锌铁管费用又太大,那位大虾有好办法,地埋距离最远500米,用的75-5橡胶同轴,线缆沟宽80公分,内有动力电缆,谁能给宝贵意见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xiangkinger 发表于 2011-2-10 17:28:00
建议在不复杂的场合可以同管敷设,在比较复杂的环境中一定不能同管敷设。我就遇到这样的问题,到后期,解决电源的时候可就能把你的头给搞大的哟!!切记
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xiangkinger 发表于 2011-2-10 17:32:00
我遇到个工程,平均距离有300M,因为吊顶已经快完工了的,为了穿管省点事,就220V电源线与视频线同管敷设,到后期干扰太大了的--以至于麻烦事很多--迟迟都验收不了的--所以建议大家做工程的时候,最好还是分开布线比较好的。不然既浪费时间也浪费银子。还达不到预期效果的哟。电磁场的危害坑人啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
chunjiedesemao 发表于 2011-2-11 08:08:00
以下是引用白居易在2002-7-5 16:45:00的发言:
如果电源线走的是AC220V电源,那就应该分开,否则,有干扰你哭都来不及。如果是AC24V或者DC12V,那分开就是脱裤子放屁,多此一举了!

同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
rockisbad4 发表于 2011-2-11 09:41:00
12V或24V的可以一起走,220V的还是要分开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
jsy007 发表于 2011-2-15 23:54:00
按标准强电要分开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
天行健男儿自强 发表于 2011-2-16 08:41:00

走220v的话用带屏蔽的比较好些。12 24v共走没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
天涯孤独一匹狼 发表于 2011-2-16 15:28:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
tianliuquan 发表于 2011-2-16 16:20:00
俺没分过,也没见有什么干扰啊,理论和实际有区别的,分开麻烦啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zhd357115473 发表于 2011-2-16 17:06:00
不用分开,都是一起走的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
rixin1985 发表于 2011-2-25 23:58:00
支持,分开最好,防止干忧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
阳光70 发表于 2011-2-26 07:47:00
从规范上来讲,220伏绝对应该分开。但从实践来看,我一般都穿同一个PVC管,也没出现问题。我一般采用220伏集中供电。我觉得电流不太大的情况下,干扰很小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
cici珊 发表于 2011-2-26 09:34:00
恩,,看完了学习了不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
dingtng 发表于 2011-2-26 16:34:00

两种方法都用过,但一起走也没发现什么问题。有时候在厂房内视频线不好走,干脆与动力线一起走也没发现什么干扰,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
chaohack 发表于 2011-2-27 18:05:00
因为我做的工程都是一起走的,没有出现过干扰情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
longyinzyp 发表于 2011-2-27 18:06:00
我做也都不分开,再说也没有办法分开呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
zhangjieuser 发表于 2011-3-9 22:55:00
多多交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
zhubinggo 发表于 2011-3-12 13:12:00
学习了1!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
jchy17 发表于 2011-3-18 21:23:00
强电和弱电才需要分开,都是弱电有什么好分开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城