多台二级冷冻泵并连运行的变频控制方式如何确定?...

[复制链接]
lsy61168 发布于: 2005-6-2 21:56 3191 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eastking 发表于 2009-10-29 17:00:04
<p>非常好的问题,值得大家多多讨论!偶潜水学习先!!~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
aha9aha 发表于 2009-11-22 19:52:33
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
gghbs 发表于 2009-11-22 21:18:55
<p>&nbsp;二楼说的加泵有点问题,加泵时候不可能把变频调小呀。应该先把变频泵转成工频,运行一段时间后还要加泵,就再用变频开启一台泵,这样水网就还稳了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
niaoniao 发表于 2009-11-22 21:39:16
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
njxh555 发表于 2009-11-23 09:55:43
西门子一台22KW的<font face="Verdana">三相380-480V无内置滤波器变频器不到8000大洋,三台也就不过24000,考虑到</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
njxh555 发表于 2009-11-23 10:00:08
西门子的22KW<font face="Verdana">三相380-480V无内置滤波器</font>变频器不到8000大洋,三台也不过24000,考虑到节能20%以上,绝对支持全部采用变频控制,既省力又省钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
h87106034 发表于 2009-12-10 14:53:08
支持有变频器哦&nbsp;&nbsp; 22KW功率也不算很大&nbsp; 用西门子变频器大概不超过3W
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
caiht1986 发表于 2009-12-24 11:49:58
<p>我做的一个项目,要求冷冻泵一次泵变流量,单单其控制逻辑就麻烦得半死。所以,控制逻辑还是让空调专业提供,BA的就直接编程就好了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
sulixin2000 发表于 2009-12-24 17:06:56
<p>冷冻水,冷却水变频控制系统</p>
<p>3泵1变频器系统</p>
<p>PLC+温差控制器</p>
<p>资料欢迎索取,含PLC程序</p>
<p>(本人亲自调试过的系统,使用中)</p>
<p>q 283742620</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-24 17:09:44编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
sulixin2000 发表于 2009-12-24 17:07:33
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-24 17:10:31编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
baiheihai 发表于 2009-12-24 18:08:14
好东东 大家分享了啊!!!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
江东云 发表于 2009-12-30 10:23:11
其实假如水泵台数多的话,变频就意思不大了,水泵变频还是慎重
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
smartworld 发表于 2010-10-10 16:32:07
<p><font face="Verdana">楼宇自控BAS品牌人气排名投票 <br/>选择项&nbsp;&nbsp; <br/>霍尼韦尔(Honeywell)&nbsp; 136 (20.3%)&nbsp; <br/>江森自控(JohnsonControls)&nbsp; 113 (16.8%)&nbsp; <br/>西门子楼宇科技(SIEMENS SBT)&nbsp; 118 (17.6%)&nbsp; <br/>施耐德 TAC/Andover/Invensys&nbsp; 63 (9.4%)&nbsp; <br/>Delta Controls&nbsp; 24 (3.5%)&nbsp; <br/>美国 KMC&nbsp; 15 (2.2%)&nbsp; <br/>美国开利空调(Carrier)/奥莱斯(AutomatedLogic)&nbsp; 14 (2%)&nbsp; <br/>霍尼韦尔-艾顿(Alerton)&nbsp; 37 (5.5%)&nbsp; <br/>霍尼韦尔-卓灵(Trend)&nbsp; 20 (2.9%)&nbsp; <br/>浙江中控电子(SUPCON)&nbsp; 24 (3.5%)&nbsp; <br/>海湾楼控(GST)&nbsp; 15 (2.2%)&nbsp; <br/>美国亚司艾(ASI)&nbsp; 5 (0.7%)&nbsp; <br/>加拿大可信自控(Reliable)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>加拿大迪士泰克(Distech)&nbsp; 1 (0.1%)&nbsp; <br/>新加坡QA(Quantum Automation)&nbsp; 6 (0.8%)&nbsp; <br/>瑞典KTC&nbsp; 22 (3.2%)&nbsp; <br/>瑞士索特自控(SAUTER)&nbsp; 4 (0.5%)&nbsp; <br/>澳大利亚韦博(Spheresystems)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>研华(Advantech)&nbsp; 3 (0.4%)&nbsp; <br/>北京利达恒信&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>韩国DCI&nbsp; 3 (0.4%)&nbsp; <br/>北京柏斯顿(BESTON)&nbsp; 10 (1.4%)&nbsp; <br/>日本山武(azbil)&nbsp; 9 (1.3%)&nbsp; <br/>瑞士思博(SAIA)&nbsp; 2 (0.2%)&nbsp; <br/>泰康(TECHCON)&nbsp; 14 (2%)&nbsp; <br/>艾尔泰克(AIRTECH)&nbsp; 5 (0.7%)&nbsp; </font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;<font face="Verdana">深圳傲华尔智能系统有限公司 <br/>(英国卓灵楼宇自控系统Honeywell-Trend华南区总分销商及技术服务中心)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联系人:杨德年<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:0755-88841100-8002<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 传真:0755-88846170<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 手机:159 2001 0592<br/>电子邮件:Honeywell0755@163.com<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地址:深圳福田区深南中路6006号华丰大厦2802<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:451178238<br/>公司网址:www.iq3.cn</font></font></p>
回复 支持 反对