请问北方的朋友:新风机组风门控制是开关量还是模拟...

[复制链接]
catwang 发布于: 2004-8-5 15:05 4179 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
ykba 发表于 2004-8-11 13:45:00
<P>认为新风空调使用开关风阀驱动器是浪费的。。。。都是白痴!!!</P><P>新风空调的新风风阀都是连锁功能,是不允许去调节新风空调的新风量的,否则会造成空调系统致命故障</P><P>有一种空调系统除外:即:新风空调送风末段在往AHU送风处有新风调节阀,这时候,新风空调需要用送风静压去调节变频,来维持新风送风的平衡</P><P>有意思,“致命故障”,爆炸啊?学过空调吗?</P><P>“都是连锁功能”,没见过不等于没有,听说过工业厂房全新风调节室内温度吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
咖喱派 发表于 2004-8-11 13:53:00
<P>支持楼上的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yellowhe 发表于 2004-8-11 22:50:00
<P>呵呵!说我吗?</P><P>我专做工业厂房空调控制的,而且专业空调厂家出身,</P><P>21楼的讨教你的全新风调节室内温度!请教你的全新风空调的新风风阀怎么调节温度,而不会导致新风风机的负载变化</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
wangkai 发表于 2004-8-13 08:53:00
<P>我是路过现在想学楼控、所以我来顶起来 </P><P>大家都来说说!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
mindme 发表于 2004-8-16 14:43:00
<P>从节能的角度来讲,使用模拟量控制是必要的,新风量是可调的,过渡季节也应该最大限度的利用新风。这在暖通空调设计规范里面是有规定的,学暖通的不用想都知道。</P><P>楼上所说的全新风空调,利用风阀来调节室内温度,应该就是VAV系统,应该采用变风量风机,送风机的负荷当然是变化的。如果是定静压系统,只要尽可能保持变风量box的入口静压不变就行了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yellowhe 发表于 2004-8-16 21:26:00
<P>楼上说的VAV变风量系统,应该是末端送风变风量的电动风门控制室内温度,新风空调的送风静压的变频控制,</P><P>不知道我这样理解对不对,新风风阀应该是不需要调节的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
mindme 发表于 2004-8-17 09:52:00
<P>楼上的可以这样理解,新风应该有两个开度,一个是正常制冷或供热工况,一种是过渡季节全新风工况。在各自的工况内的确不需动态调节,只需在工况转换时进行转换即可。</P><P>用数字量控制也可以实现这种转换。可以在新风管同一截面装上两个风阀,工况转换时关一个阀,开一个阀。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
sa 发表于 2004-8-17 10:56:00
<P>新风机系统的新风阀控制是开关量控制。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
ZUNAMYSELF 发表于 2009-6-11 10:43:00
来学习学习。。。o(∩_∩)o...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
jjgls 发表于 2009-6-11 21:25:00
&nbsp;楼上说的都有道理,我都碰到过,模拟量的你就调节控制新风量,开关量的你就和风机联动就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
xjpengyu2 发表于 2009-6-12 10:05:00
新风阀用模拟量的,回、排风阀可以用开关量的