(求助)监控防雷问题...

 关闭 [复制链接]
lslaxl 发布于: 2014-2-17 08:50 19758 次浏览 362 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

341#
eie1992 发表于 2014-4-3 19:19:27
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-3 19:30 编辑

wuma:没有人否定有地电位差,或者否认有地环路电流。至少我不是。所谓做的越多,了解越多,越知道水深。
甚至严格的说,任何两点都有电位差,就不存在绝对的等电位。
但是,针对某一特定的情况,电位差是多少,是不是强到会导致干扰以至毁坏设备,采取什么相应的措施,措施是不是唯一的,要根据当时的情况评估。解决的办法也不是唯一,要辩证的去看问题,选择最优方案解决问题。
wuma说的“地电位差”是什么?是常人所说的“地电位”和“地电位差”么?请看:
问:你就具体说说:监控系统用那么多的接地防雷器,这些防雷器的接地点,是否会有地电位?
Wuma:有!,不过老师,不是地电位,是地电位差,但是不是老师说的所谓的100v,请搞清楚!
如果常态的电位差达到100V,不用测量,手摸都感觉的到。所以说老师你的奇葩论调就算了!
再说雷电感应的时候,首先是防雷器对设备端口进行了保护,设备端口电位对地统一上下浮动,
然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势(老师你也别再拽什么电感电抗,你自己逻辑你自己都解释不了,不是么),系统整体瞬间上实现重复接地。
不可以么?老师你零线都可以长期重复接地,视频电缆外屏蔽网瞬间重复接地不可以?电缆不可以承受?
【疑问】
1. “不是地电位,是地电位差”——谁能知道wuma说的是什么东西?常人所说、所理解的“地电位差”——应该是两个接地点“地电位”的“差值”。Wuma说的“不是地电位的地电位差”到底又是什么呢?——暂时称它为“Wuma地电位差”吧!
2. “Wuma地电位差”大小(幅度):不是100v,请搞清楚!——那又是多少伏呢?
3. 再说雷电感应的时候,首先是防雷器对设备端口进行了保护,设备端口电位对地统一上下浮动,然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势(老师你也别再拽什么电感电抗,你自己逻辑你自己都解释不了,不是么),系统整体瞬间上实现重复接地。
l 谁能把wuma这段话“翻译”为常人用的基本概念和含义?
l谈地电位差,拉出“雷电感应的时候……”,是什么必然关系呢?不打雷时,没有“雷电感应”,还有没有“Wuma地电位差”了呢?
l“设备端口电位对地统一上下浮动”——什么叫“统一上下浮动”?为什么又会“对地统一上下浮动”呢?
l“然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势,系统整体瞬间上实现重复接地。”——“电缆两端的感应电动势”什么含义?是一头一个对地的不同电动势?还是电缆两端都有一样的对地感应电动势? 还是别的什么电动势?
l      对地器件击穿形成泻放电缆两端的,系统整体瞬间上实现重复接地。”——泄放了电缆两端的“感应电动势”,怎么“系统整体”就能实现“瞬间上实现重复接地”了? “系统整体”“重复接地”,说的又什么新概念、新含义呢?泄放一条电缆两端“感应电动势”,怎么就能影响到“系统整体”呢?
高人说话涉及了诸多新概念、新词汇、新含义啊!常人理解很困难的。请高人解释解释吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

342#
xuchen8197 发表于 2014-4-3 23:14:02
老师语录"
“Wuma地电位差”大小(幅度):不是100v,请搞清楚!——那又是多少伏呢?

点评:
老师,必须是100V吗?不是不行吗?为什么不行?
真是奇葩,你说不行就不行?
老师你不是说第电位不能预知,不能测量么?你怎么肯定或者认为必须是100V呢?
又是你假设的是吧?
2B一个!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

343#
eie1992 发表于 2014-4-3 23:43:00
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-3 23:44 编辑

【疑问】
1. “不是地电位,是地电位差”——谁能知道wuma说的是什么东西?常人所说、所理解的“地电位差”——应该是两个接地点“地电位”的“差值”。Wuma说的“不是地电位的地电位差”到底又是什么呢?——暂时称它为“Wuma地电位差”吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

344#
eie1992 发表于 2014-4-3 23:46:38
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-4 00:01 编辑

【疑问】
2. “Wuma地电位差”大小(幅度):不是100v,请搞清楚!——那又是多少伏呢?

wuma:老师,必须是100V吗?不是不行吗?为什么不行?
真是奇葩,你说不行就不行?
100V瞎话的原始出处:来自wuma自己恶意编造而已;
Wuma地电位差”性质,范围,能解释?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

345#
eie1992 发表于 2014-4-3 23:53:44
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-4 00:03 编辑

【疑问】
3. 再说雷电感应的时候,首先是防雷器对设备端口进行了保护,设备端口电位对地统一上下浮动,然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势(老师你也别再拽什么电感电抗,你自己逻辑你自己都解释不了,不是么),系统整体瞬间上实现重复接地。
1.谁能把wuma这段话“翻译”为常人用的基本概念和含义?
2.谈地电位差,拉出“雷电感应的时候……”,是什么必然关系呢?不打雷时,没有“雷电感应”,还有没有“Wuma地电位差”了呢?
3.“设备端口电位对地统一上下浮动”——什么叫“统一上下浮动”?为什么又会“对地统一上下浮动”呢?
4.然后才是对地器件击穿形成泻放电缆两端的感应电动势,系统整体瞬间上实现重复接地。”——“电缆两端的感应电动势”是什么含义?是一头一个不同对地电动势?还是电缆两端都有一样的对地感应电动势? 还是别的什么电动势?
5.对地器件击穿形成泻放电缆两端的,系统整体瞬间上实现重复接地。——泄放了电缆两端的“感应电动势”,怎么“系统整体”就能实现“瞬间上实现重复接地”了 “系统整体”“重复接地”说的又什么新概念、新含义呢?泄放一条电缆两端“感应电动势”,怎么就能影响到“系统整体”呢?
      高人说话涉及了诸多新概念、新词汇、新含义啊!常人理解很困难的。请高人解释解释吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

346#
xuchen8197 发表于 2014-4-4 00:04:48
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-4-4 00:22 编辑
eie1992 发表于 2014-4-3 23:46
【疑问】
2. “Wuma地电位差”大小(幅度):不是100v,请搞清楚!——那又是多少伏呢?



老师语录:
100V瞎话的原始出处:来自wuma自己恶意编造而已;

        点评:
        EIE1992老师,100v是我编造的么?
        100V地电位, 你有胆说你没胆承认?
        当初你不是分析来分析去,非要假定100地电位么?
        当初是不是你说的,还信誓旦旦的分析?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

347#
xuchen8197 发表于 2014-4-4 00:06:47
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-4-4 00:13 编辑

当初装B的在那分析,现在不承认了?

eie1992老师,这是你帖子么?
这是你说的话么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

348#
xuchen8197 发表于 2014-4-4 00:19:28
就你这怂样?你还疑惑?你还质疑?你还分析?
一个没有实话的人,一个连自己说过的话都不敢承认的人,
还假么假是式的在这里分析?
什么玩意!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

349#
eie1992 发表于 2014-4-5 01:00:57
好像一条都没用用来证明:500米电缆,一头接地,就是等电位呀?:
一头接地的电缆与地的“地电位”和“地电位差”有关么?
或者说没有一条证明老师收音机电视机拉杆天线是等电位呀,不是么?


      雷电电磁感应和系统感应雷的防护,本来是与系统多点接地、地电位、地电位差研究,完全不同的技术范围,感应电动势属于电磁场与高频、微波范围,历史上还没有人用电缆两端“电位”概念来分析电磁感应;这只是那些连基本电路概念都一塌糊涂的冒牌“专业防雷”们,玩弄技术名词唬人的把戏而已,只能是笑柄。
      这一段话,wuma 真看不懂,把电缆上的“感应电动势”说成是“电缆两端地电位差”,并与多点接地引入地电位和形成地电位差混为一谈,他不觉得是技术笑话,还振振有词的探讨。
1)电缆上的“感应电动势”是什么性质的电压?它与大地有什么必然联系?
2)“收音机电视机拉杆天线是等电位呀”——刚好,收音机天线上的感应电动势,你也能把它称为“天线两端的地电位差”么?
3) “感应电动势”属于高频源,是电源的一种,它是一种“高频信号源”——把这类高频源用“两端不等电位”来描述,科学史上还没有先例,又把它与大地胡扯到一起,也叫什么“地电位差”,岂不笑话;任何一段导体都可以接收到感应电动势,不管你接不接地,他是客观存在的;两端开路,什么都不接,你也能叫它“地电位差”?收音机天线机内也不是接信号地,另一端开路,又怎么能叫它“地电
”?不是地电位的地电位差”——这是wuma胡说八道语言;
4)系统多点接地(大地),各接地点都连接着该点的地电位,不同接地点之间的地电位不同,构成“地电位差”。“地电位差”是大地电磁环境描述用语,特别是广域信息系统做系统接地分析时的用语。“500米电缆,一头接地,就是等电位呀?”——当然等电位,一端接地,整个电缆相对大地的电位,是相等的。没有人认为如果接收到感应电动势,这根电缆对大地来说就不是等电位了,更没有人把这种感应电动势与地电位混为一谈。感应电动势分析属于信号处理技术范围。这就像一个普通放大器直流工作点和交流信号的关系一样:是在直流工作点基础上讨论信号放大和传输,于是就有了交流等效电路,这时直流工作点电压不再出现,只考虑交流信号;

wuma的问题就等于说:“有了交流信号,还有直流工作点么?”,电缆上有了感应电动势,一端接地的电缆,还是等电位么?——有相关知识的人,没有人会提出这种愚蠢问题来,更没有人把还以能以此自鸣得意,阿Q胜利!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

350#
xuchen8197 发表于 2014-4-8 15:42:40
老师语录:
wuma的问题就等于说:“有了交流信号,还有直流工作点么?”,电缆上有了感应电动势,一端接地的电缆,还是等电位么?——有相关知识的人,没有人会提出这种愚蠢问题来,更没有人把还以能以此自鸣得意,阿Q胜利!

点评:
点评:
这么说老师的逻辑就等于,电缆内虽然
有了交流信号,但他还是等电位!
对么老师?这么自欺欺人的话,这么愚蠢的结论,是不是你也能得出来呀?

强悍呀,现在好像你是还以能以此自鸣得意,阿Q胜利吧?


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

351#
eie1992 发表于 2014-4-8 19:12:28
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-8 19:23 编辑

再谈Wuma“500米电缆,一头接地,就是等电位呀?问题
1)“专业防雷设计”人为制造“系统多点接地”,构成地环路,把不同接地点的“地电位差”引入监控系统,造成系统安全隐患——这种系统安全隐患,刮风会有,下雨会有,打雷会有,不刮风、不下雨,不打雷的气象条件下也会有,因为除了偶尔发生的“雷电地电位”,还有分布广泛发生概率更高的、由电网异常或故障引发的“电网地电位”。——wuma专业防雷们无视实际大地电磁环境,这是造成“防雷安全隐患”的原因之一;
2)  “地电位差”是由地环路引入系统的,地环路是由系统多点接地形成的,所以避免“地电位环路安全隐患”的设计就是“系统单点接地”——这是切断地环路,防止地电位入侵最简单、最有效的“系统安全设计原则”;电缆一端接地,整个电缆相对于大地的“地电位”,就只跟随接地点电位浮动,并可以泄放系统静电;——“系统单点接地”是避免“地电位环路安全隐患”的设计原则;
3)Wuma为了掩盖“专业防雷安全隐患设计”,编造了攻击“系统单点接地”的瞎话,狂喊“单点接地能防雷”的谣言;“单点接地能防雷”——是wuma自己不择手段恶意捏造的瞎话;
4)“500米电缆,一头接地,就是等电位呀? ”“电缆上有感应电动势还等电位么?”——这是wuma攻击“系统单点接地”编造的另一个愚昧瞎话。“系统单点接地”是避免“地电位环路造成系统安全隐患”的设计原则,也应该是系统防雷必须遵守的设计原则;“系统单点接地”既不影响电缆接收感应电动势,也不会因为电缆接收了感应电动势就破坏了这个系统安全设计,电缆相对于大地的“等电位关系“没有改变,感应电动势与大地无关,电波或雷电感应电动势的出现和防护方法,是在单点接地原则基础上独立进行的。拿“感应电动势”来攻击“系统单点接地”安全设计原则,这是wuma惯用的拙劣手段。
        Wuma的“电缆上有感应电动势还等电位么?”问题,本意是否认地电位、地环路的存在,否认多点接地的防雷设计存在安全隐患。我们也请wuma回答:“电缆上有感应电动势还等电位么?”又怎么样呢?防雷器多点接地能解决这个等电位问题?还是就像他自己说的能实现两端“等电位箝位”了?还是能解决地电位入侵?——答案是:防雷无效,引入地电位,制造系统安全隐患100%有效;
5)如同公路路面不平度设计一样,“不平度”这是一个路面指标,与路面车辆多少,跑什么类型车辆,都毫无关系,这就如同系统单点接地相对于大地等电位设计指标,与可能出现的“感应电动势”同样毫无关系;没有那个正常人会因为路上跑了那么多的汽车,就说路面不平了。Wuma编造这类瞎话问题,只能是一种混淆概念的恶意攻击行为,暴露的是自己的愚昧而已;
6)还是不要忘记:wuma和专业防雷为了掩盖他们的“防雷安全隐患”,是不择手段无所不用其极的——科学道路也是不平坦的,午马是一个很好、很典型的反面教员;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

352#
eie1992 发表于 2014-4-8 19:24:57
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-8 19:42 编辑

wuma:“地电位差”是某两个接地点之间的电位差. 我的地电位差可以是模拟地,数字地,逻辑地,信号地,电源地...大地等        wuma“不是地电位de地电位差”,曾经一鸣惊人啊!!!
    1)在讨论系统多点接地带来的安全隐患问题时,你谈这些地有什么实际意义?
    2)wuma说的收音机天线上的“感应电动势”,是“模拟地,数字地,逻辑地,信号地,电源地...大地”里的哪一种“地电位”?你能说明白?
    3)无的放矢的大谈模拟地,数字地,逻辑地,信号地,电源地...大地”——这是“专业防雷”用来唬人蒙人、玩弄词汇的一种手法,他们没有一个人,没有一次做过联系实际的具体分析,因为这帮人什么“地”也不懂,wuma连个基本电源等效电路、基本电路的回路分析概念都一塌糊涂,谁还能期望他们把这些“地”说明白?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

353#
xuchen8197 发表于 2014-4-9 10:24:42
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-4-9 10:26 编辑
eie1992 发表于 2014-4-8 19:12
再谈Wuma“500米电缆,一头接地,就是等电位 ...

EIE1992,你装神么B呀
你那1-6条跟500米电缆是不是等电位有关么?
以为贴上几条就能证明什么似的
老师你现在剩下的除了跑题,还是跑题,
以前给别人跑,现在给自己跑
貌似还跑的很欢
自言自语真是奇葩,


       最可笑的是,明明自己一屁股屎,也不说赶紧擦干净.最后还要貌似是个伟人般的总结一下:
我们不要忘记:.............................——科学道路也是不平坦的,午马是一个很好、很典型的反面教员;
都什么年代哦,还弄出一副文革嘴脸,真TMD肉麻!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

354#
xuchen8197 发表于 2014-4-9 10:25:25
EIE1992,你自己自娱自乐吧.
你好像也只能这样了,

另外拜托,装B装的不要那么肉麻!

不过能取乐大家也好.哈哈哈.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

355#
eie1992 发表于 2014-4-9 10:51:50
连发两贴,没有一个敢于面对实质问题,
电缆上有感应电动势还等电位么

Wuma的“电缆上有感应电动势还等电位么?”问题,本意是否认地电位、地环路的存在,否认多点接地的防雷设计存在安全隐患。
     我们也请wuma回答:电缆上有感应电动势还等电位么?等与不等又怎么样呢?防雷器多点接地能解决这个等电位问题?还是就像他自己说的能实现两端“等电位箝位”了?还是能解决地电位入侵?——答案是:多点接地防雷,防雷无效,制造地环路引入地电位,造成系统安全隐患100%有效;

系统单点接地是避免地电位环路安全隐患的设计原则;

Wuma的问题,等于对一个三相220V供电系统发问:
“电线上有感应电动势,电压还是三相220V供电系统吗?”
这就是他自鸣得意的愚蠢问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

356#
xuchen8197 发表于 2014-4-9 21:07:32
老师语录:

电缆上有感应电动势还等电位么
我们也请wuma回答:电缆上有感应电动势还等电位么?等与不等又怎么样呢?
点评:
等与不等又怎么样呢?
EIE1992,到底是等还是不等呢?能回答么?
怎么样呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

357#
eie1992 发表于 2014-4-9 21:58:33
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-9 22:16 编辑
xuchen8197 发表于 2014-4-9 21:07
老师语录:

电缆上有感应电动势还等电位么我们也请wuma回答:“电缆上有感应电动势还等电位么?”等与不 ...

“电线上有感应电动势,电压还是三相220V供电系统吗?”电线上有感应电动势,怎么能改变三相220V供电系统体制呢?
同样,电线上有感应电动势,怎么能改变系统单点接地是避免地电位环路安全隐患的设计原则呢?
    wuma把高频感应电动势,用电位来描述,这是“专业防雷”们对电磁场理论与实践无知的表现。用接地防雷器,向大地“泄放雷电流”和“两端等电位箝位”的描述,更是违背基本电路原理的胡说八道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

358#
xuchen8197 发表于 2014-4-9 23:05:14
eie1992,你装什么B呀
        1,在相同的电磁辐射条件下,相同长度的电缆感应的电动势是一样的强度。
        2,如果在某个电磁辐射情况下,电网电缆感应到振幅达0.1V的感应电压,那么相同区域同样长度的视频电缆也感应到0.1V的感应电压。
        3,对于380V交流来说,0.1V电压对原电压改变0.00026%,不足为奇。
        4,对于1V的视频信号来说,0.1V电压对原信号幅度改变10%,则不可以忽略,终端画面会有明显的干扰,信号性质完全改变。
        5,一个是电力供电强电,一个是视频信号弱电,对于电磁辐射,EIE1992老师居然混为一谈。
        6,EIE1992,你是在用一个0.00026%变化的现象去掩盖一另个10%变化的事实。以达到混淆视听的目的,你无耻!
        7,EIE1992,按照你自己吹嘘的学历和经历,你的做法只能被大家认为明显是欲盖弥彰和浑水摸鱼的做法,在技术争论上,你的这种卑略的所谓技术分析手法,为大家不齿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

359#
eie1992 发表于 2014-4-9 23:37:23
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-9 23:39 编辑

你用这个0.1V感应电动势,想说明“系统单点接地”是避免“地电位环路安全隐患”的设计原则,到底有什么问题呢?
有了这个0.1V感应电动势,“系统单点接地”是避免“地电位环路安全隐患”的设计原则——就不灵了?就被破坏了?
有了这个0.1V感应电动势,系统就该多点接地了?安全隐患也排除了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

360#
eie1992 发表于 2014-4-9 23:41:15
本帖最后由 eie1992 于 2014-4-9 23:44 编辑

wuma说的收音机天线上的“感应电动势”,是“模拟地,数字地,逻辑地,信号地,电源地...大地”里的哪一种“地电位”?或者是wumaa“不是地电位de地电”里的什么“地电”呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报